Frysskyddslarm (185) och Temperaturbegränsarlarm (325) Nibe F750 SAM40
« skrivet: 24 november 2025, 19:48:15 »
Hej,
Jag får återkommande frysskyddslarm 325. "På grund av låg temperatur på antingen BT22 eller BT69 har värmepumpen vidtagit åtgärder för att förhindra att tilluftsmodulen fryser sönder"

Jag har provat följande:
Sänka tilluftsfläkten från 60% till 40-45% för att den inte ska skicka på för mycket minusgradig luft, ökat och sänkt frånluften. Sänkt tillufttemperatur (T1) till 16 grader istället för tidigare 22. Höjt temperatur för stop av tillsats från 5gr till 13gr.

Ett tag fick jag temperaturbegränsarlarm (325). Jag har nu lyckats återställa det men får gång på gång frysskyddslarm

Nu har jag slut på idéer. Vad mer kan jag göra för att bli kvitt detta?

OBS. Jag är inget proffs på dessa grejer. All kunskap har jag googlat/chat gpt/eller samlat här på forumet.

Snälla hjälp, jag blir knäpp.


**Huset är byggt är 133kvm, golvvärme uppe och nere, byggt 2020**

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30727
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Meny 4.9.1 Driftprioritering.
Ställ ner varmvattentid, prova 20 min, kanske 15 min?
Kortare tid ger sämre varmvattenkomfort, men minskar risken för frysskyddslarm.

Du får prova dig fram till en tid som funkar, utan att ge för usel varmvattenkomfort.
Duschas det mycket och ofta hos dig?

Men du ska nog ställa tillbaka tilluftstemp till 22 C.
« Senast ändrad: Idag kl. 08:40:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!