Ämne:
bubblor i synglaset, hög hetgastemp
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: bubblor i synglaset, hög hetgastemp (läst 1381 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
skrivet:
23 november 2025, 09:15:27 »
Citera
Hej!
Fabrikat: IVT PremiumLine EQ8, 8kW, R410A, 13 år gammal, ca 25k timmar drifttid, golvvärme, 170m brunn, scrollkompressor.
Problem:
Jag har märkt att effekten har försämrats. Det kommer lite bubblor i synglaset även efter 10 minuter och hetgastempen är högre än den var för några år sedan. I fredags stack hetgastempen sticker till 135 grader vid VV tillverkning och då stoppar pumpen och går på patron tills jag kvitterar larmet.
Jag ska kontakta service imorgon men undrar bara vad jag kan förvänta mig? Från vad jag har läst är det mest sannolikt med kärvande förångningsventil alternativt gasbrist. Eller kan kompressorn vara slut?
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2916
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #1 skrivet:
24 november 2025, 07:42:21 »
Citera
Du har problem med expansionsventil, eller så har du läcka någonstans som skapat köldmediebrist. Man måste koppla på manometerställ för att kontrollera trycken, ring service.
Förmodligen expansionsventilen, då byter man torkfilter och ventil, sen borde den fungera i många år till.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #2 skrivet:
24 november 2025, 13:16:46 »
Citera
Teknikern var här. Det är oljigt runt expansionsventilen och även högre upp (där gasröret kommer från evaporatorn/värmeväxlaren). Så det verkar att det läcker gas någonstans och kylteknikern kan komma först om en vecka. Under tiden tycker han att vi ska köra på elpatron :'(
Hoppas jag slipper byta kompressor och/eller evaportatorn.
Loggat
LukeWard
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
LukeWard
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #3 skrivet:
24 november 2025, 14:02:54 »
Citera
Bubbles in the sight glass and a rising hot-gas temperature are clear signs that something in the system isn’t running the way it used to, especially for a heat pump with this many hours on it. What you’re seeing usually points to a low refrigerant charge or a restriction somewhere in the circuit. A sticking expansion valve can definitely cause this, because it starves the evaporator and forces the compressor to work harder, which pushes the hot-gas temp up. Low refrigerant will create almost the same symptoms.
A failing compressor is possible, but it’s usually the last thing on the list, scrolls tend to show noise, vibration, or poor pressure differences before completely giving up.
Service will probably check the charge, test the valve, and measure the pressure conditions. With a unit of this age, you might be dealing with a leak or a part that’s simply worn out. The good news is that the symptoms you describe fit common, fixable issues rather than a total compressor failure.
Loggat
Eager to learn more about new things directly participating in different discussions.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #4 skrivet:
24 november 2025, 14:32:46 »
Citera
As you can read in my comment above, the issue seems to be a gas leak and not sticky expansion valve.
We found oil residue on gas pipe above expansion valve so HVAC tech must evacuate gas and find the leak first. It is hard to pinpoint the exact leak as it is all covered with isolation. Compressor is OK for now, but I switched it off.
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #5 skrivet:
02 december 2025, 14:18:47 »
Citera
Det är hårdlödningen mellan kopparrör och expansionsventilen som har utvecklat en läcka. Kylteknikern säger att det går att löda om men att han helst vill ta ut hela värmepumpen och löda utomhus pga försäkringtekniska skäl. Hur går man annars tillväga när man t.ex. byter expansionsventil? Måste man lossa hela BVP och ta den utomhus eller brukar man löda på plats?
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2916
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #6 skrivet:
04 december 2025, 05:59:02 »
Citera
Vad är det för idiot till tekniker, man rengör och löder på plats! Ska man ta ut pumpen för att löda, är det ju flera dagars jobb och flera gubbar behövs. Skicka iväg honom, och be om en annan, eller ring en annan firma.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #7 skrivet:
09 december 2025, 14:42:52 »
Citera
De gick med att löda inomhus, men då säger de att det innebär "heta arbete" och att de måste vara två personer med allt det innebär (ökade kostnader?).
Kylteknikern sa att han inte tänker fylla på olja (då det var inte mycket som läckte ut) samt att han inte tänker återanvända R410A som han evakuerar från systemet utan fylla på från ny behållare.
Håller tummarna att det inte blir för dyrt.
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #8 skrivet:
09 december 2025, 14:45:40 »
Citera
Här är själva läckande skarven:
Loggat
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
Karma +0/-0
Grunf
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #9 skrivet:
09 december 2025, 14:47:04 »
Citera
Jag är inte expert, men ser ut som en klämd skarv som läcker. Kan man inte bara evakuera gasen, glödga skarven och låta tenn flyta ut och fylla skarven?
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5344
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
«
Svar #10 skrivet:
09 december 2025, 22:30:10 »
Citera
Att vara 2 som det heter med heta arbeten är nog rätt, en jobbar och en tittar på. Men den som tittar på, har bara till uppgift att se så inget antänder. Den kan vara vem som helst, tex frun ett barn från 16 år och behöver inte vara någon tekniker. Sen kan det komma att dom måste avsluta arbetet före 2 tim före hemgång. Men den kollen kan även annan göra. Så det med extra kostnad kan dom glömma, det är uppsikten över lödställe och däromkring, som ska observeras. Ryker det inget om delerna kring lödningen så är det minimal risk för återtändning av något som ska kunna starta en brand.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
bubblor i synglaset, hög hetgastemp
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2250
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info