Författare Ämne: bubblor i synglaset, hög hetgastemp  (läst 1382 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« skrivet: 23 november 2025, 09:15:27 »
Hej!

Fabrikat: IVT PremiumLine EQ8, 8kW, R410A, 13 år gammal, ca 25k timmar drifttid, golvvärme, 170m brunn, scrollkompressor.

Problem:
Jag har märkt att effekten har försämrats. Det kommer lite bubblor i synglaset även efter 10 minuter och hetgastempen är högre än den var för några år sedan. I fredags  stack hetgastempen sticker till 135 grader vid VV tillverkning och då stoppar pumpen och går på patron tills jag kvitterar larmet.

Jag ska kontakta service imorgon men undrar bara vad jag kan förvänta mig? Från vad jag har läst är det mest sannolikt med kärvande förångningsventil alternativt gasbrist. Eller kan kompressorn vara slut?



Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2916
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #1 skrivet: 24 november 2025, 07:42:21 »
Du har problem med expansionsventil, eller så har du läcka någonstans som skapat köldmediebrist. Man måste koppla på manometerställ för att kontrollera trycken, ring service.
Förmodligen expansionsventilen, då byter man torkfilter och ventil, sen borde den fungera i många år till.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 13:16:46 »
Teknikern var här. Det är oljigt runt expansionsventilen och även högre upp (där gasröret kommer från evaporatorn/värmeväxlaren). Så det verkar att det läcker gas någonstans och kylteknikern kan komma först om en vecka. Under tiden tycker han att vi ska köra på elpatron  :'(

Hoppas jag slipper byta kompressor och/eller evaportatorn.

Utloggad LukeWard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #3 skrivet: 24 november 2025, 14:02:54 »
Bubbles in the sight glass and a rising hot-gas temperature are clear signs that something in the system isn’t running the way it used to, especially for a heat pump with this many hours on it. What you’re seeing usually points to a low refrigerant charge or a restriction somewhere in the circuit. A sticking expansion valve can definitely cause this, because it starves the evaporator and forces the compressor to work harder, which pushes the hot-gas temp up. Low refrigerant will create almost the same symptoms.

A failing compressor is possible, but it’s usually the last thing on the list, scrolls tend to show noise, vibration, or poor pressure differences before completely giving up.

Service will probably check the charge, test the valve, and measure the pressure conditions. With a unit of this age, you might be dealing with a leak or a part that’s simply worn out. The good news is that the symptoms you describe fit common, fixable issues rather than a total compressor failure.
Eager to learn more about new things directly participating in different discussions.

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #4 skrivet: 24 november 2025, 14:32:46 »
As you can read in my comment above, the issue seems to be a gas leak and not sticky expansion valve.

We found oil residue on gas pipe above expansion valve so HVAC tech must evacuate gas and find the leak first. It is hard to pinpoint the exact leak as it is all covered with isolation. Compressor is OK for now, but I switched it off.

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #5 skrivet: 02 december 2025, 14:18:47 »
Det är hårdlödningen mellan kopparrör och expansionsventilen som har utvecklat en läcka. Kylteknikern säger att det går att löda om men att han helst vill ta ut hela värmepumpen och löda utomhus pga försäkringtekniska skäl. Hur går man annars tillväga när man t.ex. byter expansionsventil? Måste man lossa hela BVP och ta den utomhus eller brukar man löda på plats?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2916
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #6 skrivet: 04 december 2025, 05:59:02 »
Vad är det för idiot till tekniker, man rengör och löder på plats! Ska man ta ut pumpen för att löda, är det ju flera dagars jobb och flera gubbar behövs. Skicka iväg honom, och be om en annan, eller ring en annan firma.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #7 skrivet: 09 december 2025, 14:42:52 »
De gick med att löda inomhus, men då säger de att det innebär "heta arbete" och att de måste vara två personer med allt det innebär (ökade kostnader?).
Kylteknikern sa att han inte tänker fylla på olja (då det var inte mycket som läckte ut) samt att han inte tänker återanvända R410A som han evakuerar från systemet utan fylla på från ny behållare.

Håller tummarna att det inte blir för dyrt.

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #8 skrivet: 09 december 2025, 14:45:40 »
Här är själva läckande skarven:

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #9 skrivet: 09 december 2025, 14:47:04 »
Jag är inte expert, men ser ut som en klämd skarv som läcker. Kan man inte bara evakuera gasen, glödga skarven och låta tenn flyta ut och fylla skarven?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5344
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: bubblor i synglaset, hög hetgastemp
« Svar #10 skrivet: 09 december 2025, 22:30:10 »
Att vara 2 som det heter med heta arbeten är nog rätt, en jobbar och en tittar på. Men den som tittar på, har bara till uppgift att se så inget antänder. Den kan vara vem som helst, tex frun ett barn från 16 år och behöver inte vara någon tekniker. Sen kan det komma att dom måste avsluta arbetet före 2 tim före hemgång. Men den kollen kan även annan göra. Så det med extra kostnad kan dom glömma, det  är uppsikten över lödställe och däromkring, som ska observeras. Ryker det inget om delerna kring lödningen så är det minimal risk för återtändning av något som ska kunna starta en brand.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2205
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!