Hej ni kunniga!
De senaste dagarna har temperaturen krupit ner under nollan i GBG-området och jag märker då att pumpen inte riktigt hänger med.
Har tillbringat kvällen med att kolla temperaturer och motionerat shuntar osv men det hjälper inte.
GT1 kommer inte upp i börvärdet som den tycker ska vara 35c. Den går upp till 29 som mest.
Om jag drar ut shunten och manuellt ökar till max så kan den uppnå rätt temp men inom ett par minuter börjar temperaturen på värmevattnet (minns inte vilken GTx det är) minska och till slut landa på på runt 29c dvs samma som den GT1 uppnådde från början.
Min teori är att det är fjärrvärmespetsen som strular. Vi har inte upplevt problem med värmen i huset förräns nu när det blev kallare så troligen har den klarat sig på kompressorn. Varmvattnet i kranen är inga problem.
Det som är lite konstigt är att jag faktiskt förbrukar fjärrvärme. Temp in är ca 70c och temp ut ca 35. Men vart tar den värmen vägen? Det är väl den tempen som borde stöttat pumpen? Nu förbrukar jag bara till ingen nytta....
Nån som har några idéer?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30721
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 633 - dålig värme i huset
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:51:09 »
Kolla fjärrvärmeshunten (den undre), vad står den på?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad drob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • IVT633
SV: IVT 633 - dålig värme i huset
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:47:49 »
Kolla fjärrvärmeshunten (den undre), vad står den på?

Tack för svaret. Se bifogad bil.
Den övre är för närvarande utdragen och i manuellt läge.
Den nedre är i automatiskt läge men jag har haft ute den också och motionerat den och provat olika lägen.
Tycks inte påverka nåt alls. Är det den som kan vara problemet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30721
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 633 - dålig värme i huset
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 10:11:19 »
Den är ju på som sagt, men fjärrvärmen har en till ventil, på fjärrvärmereturen.
Det är kanske denna som jäklas?
Det är svårt att se exakt var den sitter i manualen, men den borde sitta nära fjärrvärmens värmeväxlaren på retursidan.

Men vad händer om du öppnar den undre shunten manuellt, blir det varmare då?
Ökar temp på fjärrvärmens retur?
Om inget händer gissar jag att det är returventilen på fjärrvärmen som begränsar flödet.
« Senast ändrad: Idag kl. 10:12:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad drob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • IVT633
SV: IVT 633 - dålig värme i huset
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 11:05:50 »
Den är ju på som sagt, men fjärrvärmen har en till ventil, på fjärrvärmereturen.
Det är kanske denna som jäklas?
Det är svårt att se exakt var den sitter i manualen, men den borde sitta nära fjärrvärmens värmeväxlaren på retursidan.

Men vad händer om du öppnar den undre shunten manuellt, blir det varmare då?
Ökar temp på fjärrvärmens retur?
Om inget händer gissar jag att det är returventilen på fjärrvärmen som begränsar flödet.

Tack för att du försöker hjälpa mig.
Körde den undre shunten manuellt nu och oavsett min eller max läge så påverkas ingen temperatur alls.
Inkommande fjärrvärme ligger på 65c och utgående på 25c ganska konstant.
Det finns en shunt till av annan typ som jag misstänker är retur för fjärrvärmen.
Tror aldrig jag sett den röra sig över huvud taget. Dock har värmen funkat fint många vintrar innan.
Se bild

Utloggad drob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • IVT633
SV: IVT 633 - dålig värme i huset
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 19:27:39 »
Fick hjälp av en service-kille i eftermiddag och felet tycks ligga på shunten på fjärrvärmereturen.
Den rörde sig inte trots att den fick korrekt spänning. Efter att ha temporärt satt den i ett mellanläge så har vi nu värme i huset.
Den kommer bytas i veckan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!