Hej på er!
Jag bor i ett område där det finns 40 villor. Och två gemensamma jordvärmesystem, 20 stycken villor på varje system. Ett av dessa systemen krånglar det är byggt på början av 1980-talet.
Det fungerar såhär:
Flera slangar med köldmedie ut i ett träsk som går till ett pumphus och sedan från pumphuset ut till våra hus. Varje hus har en egen bergvärme/jordvärmepump som är inkopplade på detta gemensamma system.
Det gemensamma systemet tillhandahåller alltså bara köldmediet.
Lite oklart hur slingorna går ut till husen från pumphusen då det inte finns några bra kartor.
Problemet vi har är att trycket försvinner och att bergvärmepumparna i husen varnar för lågtryck. Och det är inte så konstigt för när pumparna varnar för lågtryck är det i noll bar i pumphusets mätare. Och då får vi fylla på med köldmedie och vi pratar inte om 2-3 liter utan snarare 300 liter. Naturligtvis krånglar det mer i perioder, det kan gå flera månader utan att det krånglar men sedan kan de krångla 2-3 gånger varje vecka.
Vi har haft ett företag som trycksatt och felsökt slingorna ut i träsket och där ska det inte vara något läckage. Så felet borde ligga mellan pumphuset och villorna.
Vi har anlitat ett företag som har lyssnat efter läckor men inte hittat något.
Bifogar en bild på ett ungefär hur vi tror att det ser ut.
Jag skulle vilja ha tag på någon som har erfarenhet av liknande system som har felsökt och vet vad man pratar om. Har ni några tips?