Författare Ämne: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50  (läst 144 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Andreas.

  • Gäst
Andreas.
Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« skrivet: Idag kl. 12:02:28 »
Hejsan!

Jag har tagit över ett gammalt hus med en Nibe 1225 Fighter som värmekälla. Jag har noterat att i menyn så står det "KB-r" och siffran 50 som blinkar oavbrutet. Iövrigt går pannan konstant nu är det är -12 grader här i Norr. Antar att den går på elpatronen då, men de kan väl inte va rätt de heller?

Jag bor i Strömsund i Jämtlands län och den är inställd på kurvlutning 9.

Så mina frågor är, ska de blinka 50, om inte så vad kan jag göra för och ställa den på vad de nu ska vara på?
Är det meningen att den ska gå oavbrutet?
Kan man göra en service, som och rengöra filter, själv? Och hur går man då tillväga?

Tack på förhand!

/Andreas.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 12:24:40 »
du har fel på givaren, köp ny och byt, org artnr 518722, byt båda kb givarna, pannan borde gå ändå, bara att den stannar när kbr är -12
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Andreas.

  • Gäst
Andreas.
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 12:31:21 »
du har fel på givaren, köp ny och byt, org artnr 518722, byt båda kb givarna, pannan borde gå ändå, bara att den stannar när kbr är -12

Jajemen, tack för snabbt svar!
Är de två givare alltså, med samma art.nr?

Vart sitter dessa givare? Kan jag bara stänga av pumpen, byta givarna och slå på den igen?

Mvh
Andreas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 13:36:06 »
86 = KB-f och 87 = KB-r
nr 87 är relativt enkel att byta, sitter högt upp bakom underluckan på det isolerade röret längst fram.
nr 86 (KB-f) är svårare att komma åt, man måste nästan lossa sidoplåten till höger för att kunna byta den, sitter längst bak.
Om denna visar rätt värde så kanske du kan vänta med att byta den?
Båda är täckta med svart armaflexisolering, denna måste skäras upp och sen tejpas ihop, bäst är att köpa lite armaflex-tejp och dra ihop det med sen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Andreas.

  • Gäst
Andreas.
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 14:22:32 »
86 = KB-f och 87 = KB-r
nr 87 är relativt enkel att byta, sitter högt upp bakom underluckan på det isolerade röret längst fram.
nr 86 (KB-f) är svårare att komma åt, man måste nästan lossa sidoplåten till höger för att kunna byta den, sitter längst bak.
Om denna visar rätt värde så kanske du kan vänta med att byta den?
Båda är täckta med svart armaflexisolering, denna måste skäras upp och sen tejpas ihop, bäst är att köpa lite armaflex-tejp och dra ihop det med sen.

Ah, okej, då förstår jag! Tack!
Måste jag tömma systemet på vätska innan, eller är det bara och stänga av pumpen och byta?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1225 Figter, KB-r blinkar 50
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 16:11:47 »
nej givarna sitter i en liten ficka utanpå röret.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!