Författare Ämne: Problem med i350/M610  (läst 237 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kaffepellen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med i350/M610
« skrivet: 17 november 2025, 19:55:20 »
Hej alla!
System:  ecozenith i350 med en ecoair 610M, nyinstallerade sommaren -20
Värmesystem: LK golvvärme med 6 kretsar och rumstermostater utom toa/hall som har öppet för att få flöde.

I stort har inga std inställningar ändrats, inga problem sedan installationen heller.
Endast larm E035 har då och då kommit efter eldning i kaminen, men inte alltid.
Vi kom i dagarna hem efter en resa och märkte att tempen bara var 15-16 grader, mot inställda 19, alla rumstermostater stod öppna.
Varmvatten var inget märkbart problem.
Nu i kväll är radiatorn i utedelen helt igenfrusen, något som jag aldrig har sett tidigare.
Även felkod E135 (frysrisk)...

Någon som har tips och idèer om vad jag kan göra?  // Pelle

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30721
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med i350/M610
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 10:23:11 »
Kan du läsa av temperaturerna i menyerna Driftinfo, Driftinfo Kompressor samt Driftinfo Värmesystem?
Jag tror den stoppar avfrostningen om det är för låg temperatur i systemet, då måste man frosta av utedelen manuellt med varmvatten.

Sen är det inte bra att det kommer upp E035 larm, du borde ha nån mer slinga öppen, alternativt ställa ner kurvan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kaffepellen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med i350/M610
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 14:04:38 »
Tack för svar!
Tänkte på ett övertrycksrör i golvvärme centralen mellan stigare & retur, har inget nu, men det kanske hade varit på plats... ::)
Systemet berter sej inte som det brukar, det oroar mej, det är ju slutet av nov...
Bif driftinfo, känns inte rätt att stigartempen far upp o ner som driftinfo visar... //Pelle


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30721
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med i350/M610
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 08:51:01 »
Ser ut som flödesproblematik.
Men det vore bra att få ett kvitto på att alla tempgivaren visar rätt värden?

Jag tror du har för hög kurva och stryper ner värmen med termostaterna lite för hårt.
Man måste trimma in huskurvan med alla termostater på max så att den inte blir för hög, och sen när detta är gjort så kan man använda termostaterna för tillfällig övertemp men inte som regelbunden tempreglering.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kaffepellen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med i350/M610
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 09:36:33 »
Ser ut som flödesproblematik.
Men det vore bra att få ett kvitto på att alla tempgivaren visar rätt värden?

Jag tror du har för hög kurva och stryper ner värmen med termostaterna lite för hårt.
Man måste trimma in huskurvan med alla termostater på max så att den inte blir för hög, och sen när detta är gjort så kan man använda termostaterna för tillfällig övertemp men inte som regelbunden tempreglering.

Tack för svar!
Jag hade reparatör hemma igår som hjälpte att fixa...
Så, huvudet på spiken, flödesproblem var det...
Filtrena på ledningarna mellan inner och ytterdel var kraftigt igensatta.
Sen fick jag en lektion om hur avfrostningen fungerar... nu förstår jag vad ni menar med att termostaterna har betydelse.
Så, lösningen att få systemet på banan var att höja rumstermostaterna så att det då finns värme till avfrostningen.
Sedan ändrade jag det när allt va på banan igen, men höjde innerdelens rumstermostat till 25, så att cirkulationen inte slutar att värma den "fria" cirkulationen när solen eller kaminen värmer, ger då mer energi till avfrostningen.

Slutligen då är det ju så att systemet har funkat i 5 år, dom igensatta filtrena fick väl då balansen att tippa över till att det inte gick längre.
Min lärdom är väl att inte sätta innerdelens termostat för lågt och att kolla till filtrena nån gång om året.  :)

Tack för ett bara forum med mycket kunskap! // Pelle

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!