Ser ut som flödesproblematik.
Men det vore bra att få ett kvitto på att alla tempgivaren visar rätt värden?
Jag tror du har för hög kurva och stryper ner värmen med termostaterna lite för hårt.
Man måste trimma in huskurvan med alla termostater på max så att den inte blir för hög, och sen när detta är gjort så kan man använda termostaterna för tillfällig övertemp men inte som regelbunden tempreglering.
Tack för svar!
Jag hade reparatör hemma igår som hjälpte att fixa...
Så, huvudet på spiken, flödesproblem var det...
Filtrena på ledningarna mellan inner och ytterdel var kraftigt igensatta.
Sen fick jag en lektion om hur avfrostningen fungerar... nu förstår jag vad ni menar med att termostaterna har betydelse.
Så, lösningen att få systemet på banan var att höja rumstermostaterna så att det då finns värme till avfrostningen.
Sedan ändrade jag det när allt va på banan igen, men höjde innerdelens rumstermostat till 25, så att cirkulationen inte slutar att värma den "fria" cirkulationen när solen eller kaminen värmer, ger då mer energi till avfrostningen.
Slutligen då är det ju så att systemet har funkat i 5 år, dom igensatta filtrena fick väl då balansen att tippa över till att det inte gick längre.
Min lärdom är väl att inte sätta innerdelens termostat för lågt och att kolla till filtrena nån gång om året.