Författare Ämne: CTC ecoheat 7 dags att byta?  (läst 48 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobbo-undrar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
CTC ecoheat 7 dags att byta?
« skrivet: 17 november 2025, 19:30:39 »
Hej,

Jag har en BVP CTC Ecoheat 7 från 2003 med borrhål 130m i mitt hus. Kompressorn är dock bytt och är ca 13 år gammal.

Dessa värden har pumpen: (osäker om drifttid kompressor gäller även för den tidigare som är utbytt?)
Cirkulationspump och något relä ska även vara bytt för 3-4 år sedan.

ELVÄRME DRIFT 37155kWh
DRIFT KOMPRESSOR 172235kWh
TOTAL DRIFTTID 194178h


Har bott här i ca 1,5 år och inte märkt något problem på pumpen ännu men antar att detta är väldigt "höga" siffror på drifttid etc?
Även nyfiken på värdet "Elvärme i drift" om det är en normal siffra sett till livslängden etc?
Kan det vara en stor risk att hela pumpen havererar nu i vinter?

Planen är att köra på en vinter till och att till våren eventuellt köpa en ny inverterstyrd BVP med propan och testa ett tag hur det funkar och ev. komplettera med ett till borrhål vid behov.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: CTC ecoheat 7 dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 20:12:13 »
Drifttiden är tiden pumpen har varit inkopplad, lite mer än 22 år. Det är inte tiden kompressorn har gått vilket är det man vanligen avser med drifttid.

Utifrån kompressorns och elvärmens förbrukning uppskattar jag att huset drar ca 24000 kWh värme per år. Det är lite elpatrondrift, ca 1700 kWh/år, i förhållande till husets värmebehov. Kompressorn går i snitt omkring 3700 timmar/år vilket är ett normalt värde.

Med tanke på att kompressorn är 13 år gammal skulle jag köra vidare och glömma tankarna på ny pump. Däremot skulle jag kolla hur lång en driftcykel (kompressortid plus stilleståndstid) är när det är normal vintertemperatur. Ett stort antal starter sliter på kompressorn. Först kompressorn gick sönder efter 10 år. De fall av kompressorhaverier jag har hört talas om misstänker jag har varit kopplade till ett högt antal starter per dygn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren