Författare Ämne: Felaktigt installation av luftvärmepump  (läst 279 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Silvia

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felaktigt installation av luftvärmepump
« skrivet: 17 november 2025, 12:27:29 »
Hej,

2018 köpte vi en luftvärmepump från en Värme-Kyl-Teknik företag. Den värmepump fungerar inte ordentligt. När det är under 0 grad kommer bara ljummen luft ut.

2023 skrev jag till det företag och frågade om de kommer och kontrollera luftvärmepump. (jag blev mycket sjuk och måste gå tillbaka till Tyskland och den var corona... So jag kunde inte se det tidigare) Men jag fick inget svar. Jag skrev flera gånger men ingenting. Vi träffades han på en mässa och frågade han, han såg han har fått ett nytt Mobile och vi fick hans visitkort, men numret är det samma och jag skrev en gång till och fick igen ingen svar  >:(

Nu öppnade vi kanalen själv och tänkte vi ta in mer isolering. Vad vi fanns kan du se på bilden  >:( jag skrev han igen och skickade bilden och såg det han ska komma och fixa det. Men igen ingenting.

Vad kan vi göra nu? Kan vi ta en annan företag for fixa och skicka fakturan till han? Tyvärr är vi över garanti men vi kunde inte se det tidigare. Vi isolerade nu själv, men det är inte so bra, det måste göras ordentligt. Nu fungerar luftvärmepump bättre men jag är rädd för att något gott sönder.

Under den svarta är ingen isolering och på den anslut av det utdel var ingen isolering också
« Senast ändrad: 17 november 2025, 12:31:25 av Silvia »

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9182
  • Karma +10/-4
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felaktigt installation av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 14:07:13 »
Den lilla avsaknaden av isolering gör ingen skillnad så det är något annat som krånglar om den inte ger värme.
Låter som köldmediebrist då jag nu antar att den tidigare år producerat ordentligt med värme även när det varit kallt ute men det måste någon kylnisse kolla på plats.
Vad är det för märke och modell?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Silvia

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felaktigt installation av luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 17:46:54 »
Vi har en gree luftvärmepump.

Igor var han här. Han säger det är ingen problem när isolering inte på hela rör.

Han fyllde kylmedel och dryck var bra.

Idag på morgonen hade vi ute - 8 degrees och från värmepumpen kommer igen bara ljummen luft  :(

Är det normalt?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9182
  • Karma +10/-4
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felaktigt installation av luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 18 november 2025, 19:14:14 »
Kollade han inte efter läckage ?
Gav den bra med värme när han tömt, vacuumsugit och fyllt enligt märkskylt och den redan dagen efter ger dåligt med värme med någorlunda samma förutsättningar med utetemperatur låter det som en större läcka.

Om det nu inte är något annat !!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Silvia

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felaktigt installation av luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 00:07:06 »
Jag frågade honom om kylmedel tappades någonstans, och han svarade att den dra ihop sig.

Han kontrollerade trycket, men jag vet inte om vad enheten vissar.

Jag ska fråga honom igen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36172
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felaktigt installation av luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 07:47:26 »
Igor kanske inte var så seriös, om han bara fyllde gas utan att tömma först, läcksöka, och återfylla med exakt den mängd som står på märkskylten så är jobbet inte utfört på ett seriöst sätt, och du kan väl mer eller mindre anse dig vara lurad av en oseriös aktör.
Nu kan det ju hända att han gjorde all som han skulle så jag kan förstås vara helt fel ute.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!