Nibe acvm 270 går ingen värme i radiatorer längst bort
« skrivet: Idag kl. 10:59:41 »
Hej. Har problem med att det är mycket dålig eller ingen värme på radiatorer som är på norr sidan av huset.
200 m2, två plan.
Innerdelen sitter i bottenvåningen på södra sidan i mitten av huset.
På norra sidan sitter 3 radiatorer på undervåningen och 3 på övervåningen.
Får ingen värme ens i undervåningen. Tricket ligger där det ska.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30701
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Börja med att stänga av övriga radiatorer (tillfälligt) och se om du får dit nån värme?
Funkar detta så måste du justera in radiatorerna så att ingen radiator tjuvar hela flödet från de andra, ingen ska vara lika varm nertill som upptill, alla ska vara något svalare nertill.
De som är varmast nertill måste strypas in (helst med fast injustering) för att tvinga flödet till övriga systemet.

Om du inte få nån värme till de kalla radiatorerna trots att du stänger av, så kan det vara så att ventilern bakom termostaten fastnat i intrycket läge.
Då kan man knacka lite på ventilen, eller lirka ut piggen, men dra inte i piggen med en tång, den kan lossna då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5318
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Se till att ställa cirkpumpen i manuellt läge, inye i automatik. I auto så går dn ned i varv och då blir flödet och trycket på det som är längst bort dåligt. Den delen i norr som du skriver om, är det längst bort tro. Ställ cirkpumpen ( finns säkert i menyn ) i man och på fart ca 75 % och prova. Det gäller att få fart på flödet i systemet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!