Jag håller på och väljer ut lämpligt LLVP till ett garage på 32kvm, byggt på 70-talet med oisolerad platta och låg takhöjd.
Då det är en ganska liten volym som ska värmas upp tänker jag att låg minimum input power är en viktig parameter, detta för att slippa onödigt många start/stopp.
Garaget ligger i Örebro.

Kan Panasonic HZ25ZKE vara en lämplig kandidat? (0,17kW)
Eller skulle ni rekommendera den lite enklare Panasonic CZ25ZKE (0,17kW) istället?
Den har ju lägre SCOP vilket ger färre start/stopp.
Alternativt någon annan modell?

Tack på förhand   help
« Senast ändrad: 16 november 2025, 22:23:25 av Kallekuling »

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36165
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #1 skrivet: 17 november 2025, 08:13:08 »
Kan inte panasonics beteckningar, men väljer du en FÖR billig modell så är risken stor att den inte är nordenanpassad, det finns fortfarande företag som säljer Europamodeller i Sverige, och de ska egentligen bara användas som AC på sommaren.
Av de vi säljer skulle Daikin Comfora 25 eller Mitsubishi Ninja 25 fungera bra.
Det där med start och stopp skulle jag inte bekymra mig så mycket om, den lär ju bara starta och stoppa när det är relativt varmt ute, så det borde inte slita på maskinen så mycket.
En luftvärmepump smyger ju också igång kompressorn, så det är nog rätt skonsamt.

Har inte hört talas om att start och stopp på en luftvärmepump skulle vara skadligt, mer att det kan vara störande med olika ljudnivåer i rum där man vistas ofta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kallekuling

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #2 skrivet: 17 november 2025, 19:48:05 »
Modellerna är anpassade för nordiskt klimat så det är lugnt ur den aspekten.

Kan inte heller säga om start/stopp medför något betydande slitage, men det ger energiförluster iaf.

Utloggad NorrGubben

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #3 skrivet: 17 november 2025, 21:32:29 »
Min Panasonic går ikke ned til oppgitt minimumseffekt, går ikke lavere enn 350-400W før den stopper. Sjekker du det finske varmepumpeforumet ser du andre også opplever det samme. Det finnes en workaround som potensielt kan fungere i garasjen din, greit å være klar over.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2789
  • Karma +6/-1
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #4 skrivet: 17 november 2025, 21:46:50 »
Vintertid startar och stoppar en luftvärmepump ändå ett par gånger i timmen pga avfrostningarna, så starter och stopp för temperaturreglering gör varken till eller från i sammanhanget.

Det har retts ut i tidigare trådar här att det som möjligen kan slita på kompressorn är "kallstarter" efter mycket lång stopptid, dvs då den har stått så länge att oljefilmen har hunnit försvinna från friktionsytor, med andra ord flera dygns eller veckors stillestånd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Kallekuling

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #5 skrivet: 17 november 2025, 22:02:49 »
Min Panasonic går ikke ned til oppgitt minimumseffekt, går ikke lavere enn 350-400W før den stopper. Sjekker du det finske varmepumpeforumet ser du andre også opplever det samme. Det finnes en workaround som potensielt kan fungere i garasjen din, greit å være klar over.
Det var oroväckande! Vilken modell?

Utloggad Kallekuling

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #6 skrivet: 17 november 2025, 22:06:35 »
Vintertid startar och stoppar en luftvärmepump ändå ett par gånger i timmen pga avfrostningarna, så starter och stopp för temperaturreglering gör varken till eller från i sammanhanget.

Det har retts ut i tidigare trådar här att det som möjligen kan slita på kompressorn är "kallstarter" efter mycket lång stopptid, dvs då den har stått så länge att oljefilmen har hunnit försvinna från friktionsytor, med andra ord flera dygns eller veckors stillestånd.
Ja fast höst/vår kan det vara störande / oekonomiskt om när den stannar för att kompressorn inte kan gå på lägre varv, för att sedan starta om några få minuter igen.

Frågan är hur verkningsgraden är vid lägsta varvtalet? Finns det några uppgifter på sådant?

Utloggad NorrGubben

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #7 skrivet: 17 november 2025, 22:29:18 »
Det var oroväckande! Vilken modell?
HZ25ZKE, det gjelder NZ modellene også av det jeg har forstått. Kjøpte den også pga lav minimumseffekt…
Høst og vår så har den vel 80-130 start/stopp per døgn av det jeg logget fordi den ikke modulerer seg lavt nok ned.
« Senast ändrad: 17 november 2025, 22:31:02 av NorrGubben »

Utloggad Kallekuling

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LLVP till garage med oisolerad platta
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 07:45:41 »
HZ25ZKE, det gjelder NZ modellene også av det jeg har forstått. Kjøpte den også pga lav minimumseffekt…
Høst og vår så har den vel 80-130 start/stopp per døgn av det jeg logget fordi den ikke modulerer seg lavt nok ned.
Okej tack för infon. Då gäller det säkert CZ också...
Varit i kontakt med Panasonic?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!