Trotjänaren fick HP/MS-larm. Inget skräp i filtren. Spolade ur slangarna vid kompressorn.
Båda cirkulationspumparna snurrar och man ser att kompressorenheter rycker till och startar Den  visar att den värmer VV men men inget händer. Samma temp efter 2 timmar. Växelventilen fungerar.
Elektriker har kollat strömförbrukningen på kompressorn och den är 3,2  3,4  3,4 amper. Kan elmotorn
för kompressorn dra så mycke ström om motorn snurrar men kompressorn står still av någon anledning.
Man känner inga vibrationer när man lägger handen på kompressorenheten.
Är det någon som kan komma med någit tips?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2025, 16:22:46 »
Hej!
Hur ser värdena ut på kalla sidan?
Om den inte tar nån värme från köldbäraren är nog kompressorn kass.
Strömmen är normal för denna kompressor, men den kan ha tappat kompressionen, typ ventilfel eller att kolven inte är tät?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9913
  • Karma +19/-4
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #2 skrivet: 14 november 2025, 17:27:27 »
Är det tillräckligt stor fasförskjutning mellan spänning och ström kan det bli så att det är hög ström men det blir ändå ingen effekt. Fast om det kan inträffa med den typ av motor som finns i kompressorn vet jag inte. Kolla på elmätaren med och utan värmepumpen på. Är det normal förbrukning av hushållsel ska det bli en uppenbar skillnad i frekvens på blinkningarna på elmätaren.

Om kompressorn inte pumpar gas uträttar motorn inget arbete så den eleffekt den drar är mindre än normalt.   

Och som Carl skriver, kolla temperaturerna på in- och utgående köldbärare. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad holmfrid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #3 skrivet: 15 november 2025, 12:36:28 »
Nibe1210

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +5/-13
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36159
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #5 skrivet: 15 november 2025, 15:25:20 »
 :)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad holmfrid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: 1210-7. Ingen värme inget varmvatten!
« Svar #6 skrivet: 15 november 2025, 17:56:15 »
Tack för snabba svar.
Jag försöker skriva fler frågor men efter 3-4 rader försvinner det jag skrivit, Vad gör jag för fel? Jag
är inloggad.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!