Växelventilen har bara 2 lägen, den värmer antingen huset eller varmvattnet.Styrning av husvärme sker med on/off reglering av utedelen med gradminuter.Nått är knas, så vi börjar med att felsöka alla tempgivare, läs av följande:1.02.04.05.96.0
Shuntregleringen verkar vara paj.Du kan felsöka via meny 9.3.8, jag har tyvärr inte servicemanualen men shunten är kopplad mot relä 4 och relä 5.Du borde kunna prova att köra shunten via denna meny.
Relä 7 är växelventilen, den har bara 2 lägen.Om du kan höra båda relä vid öppna och stäng shunt så är nog reläna OK.Gissar då på att shuntmotorn är paj, du kan som sagt mäta spänningen när du kör den så vet du säkert.