Författare Ämne: Nibe VVM300 reglarar inte innetemperaturen  (läst 240 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad slund

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: örebro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe VVM300 reglarar inte innetemperaturen
« skrivet: 09 november 2025, 19:32:37 »
Hej.
Behöver lite hjälp med ideer för att felsöka mitt problem.  dontknow

Min Nibe VVM300 ger för hög temperatur i huset och verkar inte reglera på de parametrar jag ställt in.

VVM300 dockad med Fighter 2030, inomhus/utomhus givare RG05.

Har under hösten provat lite olika inställningar utan förändrat resultat. Växelventilen fungerar mekaniskt (manuellt) men så fort jag ändrar den till Auto ställer den sig i max öppet. Förmodligen därför det blir för varmt för i manuellt läge kan jag få den temperatur jag vill ha i huset.

Hittils har jag kollat funktion (utan anmärkning) på
  • Växelventil
  • temperaturgivare inne/ute och i reglersystemet
  • Tillverkning av varmvatten
  • loggat innetemperatur
Funktionen jag vill ha är reglering mot inne givaren.

Så frågan är varför pannan inte reglerar som den ska - den verkar hamna på 24-26 grader inomhus oavsett? Och ja - dygnsmedeltemeperaturen ute har varierat mellan +20 och +5.

Här är lite av de inställningar jag har just nu som kanske är intressanta:


2.1    Kurvlutning                    2 (har testat med olika utan skillnad)
2.2    Förskjutning                  0 (har testat med olika utan skillnad)
2.3    Mintemp framledn         15 (deg) C
2.4    Maxtemp framledn        40 (deg) C (har testat med olika utan skillnad)
2.5    Kompensering yttre      0
6.1    Rumskompensering       1
6.2    Önskad rumstemp.        20.0
9.2.1 Startvärde tillsats          -400
9.2.7 Shuntförstärkning          4s/m (deg) C
9.3.1 Max panntemperatur     55 (deg) C
9.3.4 Rumsenhet                    Från
9.3.5 Rumsgivare                   Till


I övrigt inget extra utan default standardvärden

Tacksam för all hjälp jag kan få.
2plans villa med källare
NIBE VVM 300 (VVM 240 uppgraderad)
NIBE FIGHTER 2030
Innegivare RG05
Vattenburet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VVM300 reglarar inte innetemperaturen
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 22:51:33 »
Växelventilen har bara 2 lägen, den värmer antingen huset eller varmvattnet.
Styrning av husvärme sker med on/off reglering av utedelen med gradminuter.

Nått är knas, så vi börjar med att felsöka alla tempgivare, läs av följande:
1.0
2.0
4.0
5.9
6.0
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad slund

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: örebro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe VVM300 reglarar inte innetemperaturen
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 17:58:45 »
Växelventilen har bara 2 lägen, den värmer antingen huset eller varmvattnet.
Styrning av husvärme sker med on/off reglering av utedelen med gradminuter.

Nått är knas, så vi börjar med att felsöka alla tempgivare, läs av följande:
1.0
2.0
4.0
5.9
6.0
Tack Carl N

Nu får jag kanske skämmas lite. Jag använde felaktigt benämningen växelventil (som det står i min gamla manual).

Den komponent jag avser kallas numera 19 Shuntmotor med handratt. Det är den jag använt för att handshunta:

Min (blir kallt), max (blir varmt) och ca 30% (lagom : 22 grader inomhus).

Med systemet handshuntat ser givarna följande:
  •     48.7
  •     41.3 (23.2)
  •     --
  •     6.4
  • 9  6.4
  •     21.9 (20.0)

Jag ska sätta pannan i autoläge och läsa av givarna i morgon när systemet stabiliserat sig.
2plans villa med källare
NIBE VVM 300 (VVM 240 uppgraderad)
NIBE FIGHTER 2030
Innegivare RG05
Vattenburet

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!