« skrivet: 08 november 2025, 08:14:30 »
Hej. Har en F370 frånluftpump. När jag eldar i braskamin så ryker det in. Jag kan undvika detta genom att skruva ner fläkten medans jag eldar men då drar elpatronen igång. Jag vill inte att elpatronen går igång i onödan.

Min lösning är att jag stänger av pumpen helt medans jag eldar i braskamin. Efter ungefär en halvtimme sätter jag på pumpen igen.

Min fråga: Kan F370 luftpumpen ta skada om man stänger av den nå'n gång per dygn ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 - frekventa avstängningar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:32:52 »
Jag skulle prova att tillfälligt öppna ett fönster när jag tänder brasan, eller ryker det in om den startas även när det blivit drag i skorsten?
I så fall behöver kamin förses med nån form av uteluft-tillförsel till eldstaden.

Du kan stänga av frånluftsvärmepumpen när du eldar, men det finns bättre lösningar enligt mig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad a.hultin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 - frekventa avstängningar
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 13:27:42 »
Jag skulle prova att tillfälligt öppna ett fönster när jag tänder brasan, eller ryker det in om den startas även när det blivit drag i skorsten?
I så fall behöver kamin förses med nån form av uteluft-tillförsel till eldstaden.

Du kan stänga av frånluftsvärmepumpen när du eldar, men det finns bättre lösningar enligt mig.

Tack för svar - nej, det ryker inte in när det blivit drag i skorstenen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!