Carl N och 8 gäster tittar på detta ämne.

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« skrivet: 05 november 2025, 18:24:57 »
Jag är lite osäker vart jag borde sätta expansionskärl med säkerhetsventil. Vill ju helst bara ha ett kärl i hela systemet, men då jag har två separata fördelare blir det knivigare. Mest logiskt kanske först är att sätta den precis på cirkulationspumpen sug sida innan kulventilerna....men då är dilemmat att OM kulventilerna stängs så finns det inget expansionskärl och säkerhetsventil till fördelarkretsarna. Då är min fråga...hur vanligt är det att man stänger dessa ventiler? T.ex. sommar om man bara ska värma vatten för tappvattentanken? (Arbetstanken på bilden har en slinga men har ej bestämt när den ska kopplas in).

Har jag glömt ngt annat viktigt? Lagom antal samt rätt placerade kulventiler?

Luftningen på "andra sidan tanken" har jag inte ritat ut. Har bara ritat ut luftning på samma sida som värmepumpen är på. Har en anslutning på tankens topp som är för luftning. Funderar att sätta ett rör i den och dra upp den så den blir högsta punkt.

[img][https://ibb.co/BWyKVJy/img]

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2025, 18:29:34 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5303
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2025, 22:30:57 »
Du kan sätta kärlet på tankens avtappning, sätt ett T-stycke då det delas där. Då går det att ha både kärl och säkerhetsventil kopplade plus att det går att tappa ur med. Många gånger är det lämpligt att direkt innan kärlet sätta en ventil. Detta gör att det går att stänga mot kärlet och inte tappa ur så mycket vatten vid arbetet någonstans. Ventilen ( en riktig kulventil med handtag ) Ventilen ställs i öppet läge, handtaget lossas och hängs i ett snöre på sidan om.
Ett nytt kärl brukar vara förtryckt med ca 1,5 bar, åk förbi macken och tappa/fyll luft i det till 0,6 bar. Vid färdigt montage, fylla på med vatten till ca 0,9 - 1,1 bar, normalt tryck i systemen.
 

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 07:30:40 »
Tack för svar!
Avtappningen blir nog svårt då den sitter bakom en front-plåt. Så den tänkte jag bara använda temporärt att fylla upp med när det behövs. Dvs koppla på en koppling och fylla.
Om jag ska sätta det på tanken, finns möjligheten att förgrena en av returkopplingarna med en T-koppling och sätta kärlet där? Alla kopplingar sitter på tankens topp förutom avtappning som sitter botten.

Är det en ok installation om jag sätter exp.kärlet trots att det finns kulventiler före som kan stängas? Hur ofta dessa skall stängas vet jag inte då jag inte har ngn erfarenhet av det sedan tidigare :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5303
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 09:27:03 »
Kärlet kan sättas var som helst och vilket rör som helst som har med värmen att göra. Går att ha en ventil direkt intill kärlet, som alltid står öppen och handtaget borttaget. Därutöver får det inte finnas någon ventil som kan stängas mot kärl och säkerhetsventil, ska vara öppet mot systemvatten.
Hur det kopplas, med T-stycken för att koppla ihop det, har ingen betydelse. Koppling mellan kärl och system ( normalt 15 mm på avtappning ) kan vara en slang 15 mm,  lättare att få ihop med slang. Det är bara ett litet  flöde, framochtillbaka som är där, kan liknas vid pyspunka.

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
SV: Ritning på tänkt system - Glömt ngt?
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 10:08:07 »
Toppen! Tack :)

En liten fundering.
Då jag har en förgrening till två fördelare. En till källaren och och en till entreplan. Borde jag sätta en injusteringsventil där förgreningen är? Eller räcker det att justera på golvvärmefördelarna? Jag kanske tänker fel, men om man justerar på en injusteringsventil vid förgreningen så behöver man inte stryp lika mkt på slingorna?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren