Jag har nyligen flyttat in i ett hus som har bergvärme installerat. Värmepumpen är en IVT 608C.
Det finns en bypass med extern cirkulationspump.

Jag försöker sätta mig in i systemet och har ett par funderingar.
Som jag förstått det bör man eftersträva en  :dt: över framledning och retur på runt 8 K. Jag har varit inne i servicemenyn och bekräftat att detta är satt som bör-värde.
Däremot ligger mitt på endast 2 K.
Jag misstänker att detta har något med bypassen att göra, kanske för lågt varvtal på externa pumpen? (Förstår inte helt hur det justeras) Bifogar lite bilder, skulle uppskatta om någon kan se om något ser tokigt ut eller peka mig i rätt riktning.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4899
  • Karma +7/-5
SV: Funderingar kring Geo 608 C
« Svar #1 skrivet: 04 november 2025, 16:31:43 »
Genom att du skickar ut 27° så är det omöjligt att hålla ett ΔT på 8°.

Då skulle returen behöva kylas ner till 19°, vilket kan vara ett problem när man vill ha 21° i rummen.

Ställ in den externa cirkpumpen på variabelt tryck om du har radiatorer, samt pumpkurva 2.

« Senast ändrad: 04 november 2025, 16:33:25 av Lexus »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30681
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Funderingar kring Geo 608 C
« Svar #2 skrivet: 05 november 2025, 09:58:44 »
Ska väl tilläggas att 608 är en inverter, den kan inte hålla så hög :dt: på varma sidan vid dellast och lågt beräknad framledning.
Så här års kommer :dt: bli lägre.
« Senast ändrad: 05 november 2025, 10:22:48 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!