Om kompressorn inte går pga de larmen du nämner så är det väl bara eltillsats som används? Den är nog inställd på att gå upp till ett visst inställt värde på gradminuter. Kanske -660 då, om man skulle gissa. (Om kompressorn skulle gå skulle den gå och öka gradminuter från -660 upp emot 0).
alla termostater på max ? systemtryck ? kollat så att det finns lufttryck i expansionkärl ?
när maskinen går, vad har du för värden på framledning och retur ?sätt gärna i ett usb och logga den, formattera till fat32 och sätt i välj logga 1 gång i minuten, låt logga ett dygn.
@KristofferN: det du skrev, "ska försöka få expensionsventil och torkfilter bytt då den larmar fär hetgas nu. (Framförallt när den gör varmvatten)", är det åtgärdat? Eller var det din egna initiala teori att det behövdes så det är inte konstaterat att det behöver bytas?