Författare Ämne: Uppdatera till mjukvara 9719R2  (läst 2675 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 857
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #30 skrivet: 22 november 2025, 18:14:17 »
Om en kalibrering, som i mitt fall, en kall natt påverkar driften negativt under 7 timmar måste man fråga sig vilka fördelar denna kalibrering medför. I mitt fall innebar det att innetemperaturen sjönk med drygt en halv grad, vilket försämrar komforten. Skall bli intressant att se, ifall Nibe kommer med ett uttömmande svar.

Jag har som Hasberg en RMU40 att titta på, och har även satt en temperaturgivare på framledningsröret, som  jag på fjärr kan läsa av intill min RMU40.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 857
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #31 skrivet: Idag kl. 12:15:41 »
Nu tillbaks med mjukvara 9699R5 och den (F1255-12) går konstant utan onödiga stopp 1 gång per dygn. Det kan ju tänkas att mjukvarukillen har lite tankesläpp. Ifall det är en on/off- maskin som står stilla i 6 minuter för någon kaliibrering, gör det inte så mycket. För efter stoppet smäller den ju igång med full effekt från första sekund.
Däremot en frekvensare startar på lågfrekvens och stegar sig upp långsamt mot nu nödvändiga 94Hz, vilket tar ca 30 minuter, och medan den stegar sig upp, fortsätter GM att gå negativt.  Ibland startade min på 23Hz, ibland på 40Hz.
Så jag struntar i myUplink, tills detta kanske blir löst. Ska bli intressant att höra vad supporten svarar.
« Senast ändrad: Idag kl. 12:17:21 av Valiant »

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 310
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #32 skrivet: Idag kl. 12:47:02 »
Nu tillbaks med mjukvara 9699R5 och den (F1255-12) går konstant utan onödiga stopp 1 gång per dygn. Det kan ju tänkas att mjukvarukillen har lite tankesläpp. Ifall det är en on/off- maskin som står stilla i 6 minuter för någon kaliibrering, gör det inte så mycket. För efter stoppet smäller den ju igång med full effekt från första sekund.
Däremot en frekvensare startar på lågfrekvens och stegar sig upp långsamt mot nu nödvändiga 94Hz, vilket tar ca 30 minuter, och medan den stegar sig upp, fortsätter GM att gå negativt.  Ibland startade min på 23Hz, ibland på 40Hz.
Så jag struntar i myUplink, tills detta kanske blir löst. Ska bli intressant att höra vad supporten svarar.

Märkligt med konstig programvara, dom med höga effektavgifter på typ 130 kr/kW blir nog inte så glada...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!