Om du hade haft en värmepump som gick att ställa in i frostskyddsläge där den håller t ex +8

så hade ju det varit den bästa lösningen.
Men om din värmepump är som många äldre modeller och inte går att ställa in på lägre än t ex +16

, så finns det ju exempel i äldre trådar på hur man kan lura den till att reglera på en lägre temperatur, t ex genom att byta värmepumpens rumstempgivare till en med annan karaktäristik eller byta ett annat motstånd i mätkretsen för att få den att reglera på t ex 10

lägre temperatur än den man ställer in med fjärrkontrollen.
Nackdelen med sådana lösningar, precis som med din tilltänkta timerlösning, är dock att det kan bli problem med avfrostningarna vid låg rumstemperatur, det finns helt enkelt inte tillräckligt med värme att ta av för att smälta bort isen från utedelens förångare. För rätt många år sedan fanns det en tråd här på forumet där det spekulerades kring lösningar för att lagra värme till nästa avfrostning, t ex genom att koppla en slinga nerstoppad i en isolerad vattentank i serie med det ena kylmedieröret till innedelen. Vet ej om någon sådan lösning blev praktiskt provad, inte heller vad det eventuella resultatet blev.