Hej!

Försöker klura ut varför jag får larm på högtryck med ett par dagars mellanrum. Började för ett par veckor sedan och jag upplever att det hänger ihop med att temperaturen sjönk utomhus. Installationen är gjord 2020.
Observationer jag kan göra är att det inte längre susar i radiatorerna när jag höjer börvärdet för inomhus-temp vilket det har gjort tidigare.
Filtret utanför pannan är inte skitigt. Systemet är luftat vid radiatorer och panna. Cirkulationspumpen är inspekterad och snurrar lätt och ser helt ren ut, Wilo Para 25/6-43/IPWM1.

Efter larm har jag noterat felkod på cirulationspumpen. En gång blinkade den grönt/rött = Generatordrift/Torrkörning/Överbelastning. En annan gång lyste den rött = Blockering/kontaktering, lindningar.

Hur går jag vidare med felsökning?


« Senast ändrad: 12 oktober 2025, 21:55:45 av fruppa »

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2025, 20:54:38 »
Ta ett kort på höger sida får jag se vilka slangar som går till värmeväxlaren. Har drifttrycks problem på min Atlas från 2020, sitter tydligen fel/dåliga slangar som kläggar igen. För mig så började det larma en gång varje månad sen i Juli, och nu löser den ut hela tiden. Dock står det drifttryckslarm på min som larm.


Utloggad fruppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 21:57:41 »
Adderade några fler bilder till inlägget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30651
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 08:46:18 »
Läs av Framledning/Retur när den går och värmer huset.
Kolla även hur hårt cirkpumpen måste jobba (i %).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2025, 16:00:14 »
Har du dessa blåa slangarna som går in i värmeväxlaren? Be få dom bytt! Silikonslangar som kläggar igen. Ska få mina bytt.

Utloggad fruppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2025, 07:37:24 »
Läs av Framledning/Retur när den går och värmer huset.
Kolla även hur hårt cirkpumpen måste jobba (i %).

10 minuter efter temperaturhöjning 5 grader:
Ute 7
Framledning 38
Returledning 35
Brine in 4
Brine ut 1
Shuntgrupp1 0
Tappvatten 49
Systemframledning bör 47

Hittar ingen data på cirkulationspumpens varvtalsreglering. Gränssittet för pannan är minst sagt begränsad på data.
Nytt igår var att jag hörde ett flöde genom systemet efter temperaturhöjningen. Detta känns positivt.

Utloggad fruppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2025, 07:38:41 »
Har du dessa blåa slangarna som går in i värmeväxlaren? Be få dom bytt! Silikonslangar som kläggar igen. Ska få mina bytt.

Nej, jah hittar bara fasta rör ut från värmeväxlaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30651
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2025, 08:08:25 »
Knepigt, inget som tyder på igensättningar.
Gissar på att det är nått fel på cirkpumpen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fruppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2025, 08:26:52 »
Larmet återkommer... Högtryck.

Tittade runt i displayen för styrsystemet och hittade några kryptiska felkoder. Är det någon som kan tolka dem? Se bifoga bild.

Det skulle vara intressant att veta vad som triggar felkoden, cirkulationspumpen eller andra sensorer i systemet? Någon som har koll på hur många sensorer som finns?
Kan jag köra cirkulationspumpen manuellt från manöverpanelen? Det finns flera behörighetsnivåer har jag förstått.

Jag kan se ett antal tänkbara scenarior:
  • Cirkulationspumpen triggar felkoden (eftersom jag kan konstatera blinkande led på cirkulationspump, Wilo Para 25/6-43/IPWM1). PWM-ut finns men manual beskriver inte funktion
  • Annan trycksensor triggar felkod och cirkulationspumpen upptäcker också fel utan inbördes relation
  • Annan sensor triggar felkod och ställer cirkulationspumpen i fel-läge (osannolikt) EDIT: Har läst manual för CP och den enda insignalen som finns är PWM för vavrvtalsreglering
Sytemet är väl luftat, filtret utanför kontrollerat samt pumphuset för cirkulationspumpen är inspekterat. Kan det var stopp skit/stopp någon annanstans? Annars känns cirkulationspumpen eller någon sensor misstänkt trasig.
« Senast ändrad: 16 oktober 2025, 08:58:07 av fruppa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30651
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Calibra, Larm - högtryck
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2025, 08:38:36 »
Står inverterkoder, kan det vara varvtalsstyrningen på cirkpumpen som jäklas?
Du behöver nog en servicetekniker för att kolla på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!