Författare Ämne: Konstant HP-Larm  (läst 666 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Hyttan_25

  • Gäst
Hyttan_25
Konstant HP-Larm
« skrivet: 12 oktober 2025, 15:10:51 »
Hej alla glada.

Har ett litet problem jag skulle behöva hjälp med, men lite info först.
Har en luft/vatten anläggning, NIBE VVM300CU med Fighter 2025, 8kW.

Har fungerat klockrent sedan installationen hösten 2021, med ett mindre ingrepp på grund av köldmedie läckage under sommaren 2025.
Fungerade precis som allt skulle fram tills läckaget då vi fick konstant LP-larm som visade sig vara ett mindre läckage på expansionsventilen. Detta fixades av auktoriserad VVS firma i juni 2025.
Har gjort mindre ingrepp i radiatorsystemet under sommaren men inget som skulle kunna påverka flödet i systemet och ja systemet är fullt luftat flera gånger.

MEN, när vi nu ska starta upp inför vintern så får jag ett konstant HP-larm så fort jag säger åt innerdelen att ytterdelen ska jobba. Ytterdelen hinner inte ens starta innan Hp-larmet kommer.
Larmet går ej att kvittera/ ta bort.

Kopplar jag bort ytterdelen vi 9.1.2 och sätter 0 istället för 1 samt säger åt innerdelen att gå på el-drift fungerar systemet felfritt (på elpatron så klart), då gör den både värme och varmvatten precis som den ska.

Har försökt titta lite på alla temperaturer i systemet men kan inte se något av värdena som sticker ut...

Vart ska jag börja titta, skulle verkligen behöva få igång systemet inför vintern.

Delar som är bytta eller övergångna den senaste tiden.
* Hela ytterdelen renoverades 2021 med ny kompressor etc etc,
* Expandtionsventil och ny gas 2025,
* Ny cirk-pump på radiator sidan 2024,
* Ny 3-vägsventil 2024,
* Ny cirk-pump på pumpsidan 2025

Vore evigt tacksam för info som kan lösa detta problem, Henrik

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9909
  • Karma +19/-4
SV: Konstant HP-Larm
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2025, 15:54:49 »
Vet inte hur det är i det här fallet men ibland ordnar man larmkretsar så att det blir larm när kretsen bryts. Den skulle alltså vara sluten i normalfallet men när pressostaten löser ut bryts kretsen. Det innebär också att det blir larm när  larmkabeln lossnar från en anslutning eller går av. Att larmet kommer innan kompressorn startar tyder på att avbrott i larmkretsen kan vara en möjlig orsak. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hyttan25

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstant HP-Larm
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 20:14:49 »
Vet inte hur det är i det här fallet men ibland ordnar man larmkretsar så att det blir larm när kretsen bryts. Den skulle alltså vara sluten i normalfallet men när pressostaten löser ut bryts kretsen. Det innebär också att det blir larm när  larmkabeln lossnar från en anslutning eller går av. Att larmet kommer innan kompressorn startar tyder på att avbrott i larmkretsen kan vara en möjlig orsak. 



Får ta och titta på det imorgon efter jobbet, smått tråkigt om H-presostaten är paj då blir det till att tömma systemet igen och löda på en ny... (tur man har all utrustning för detta på jobbet).

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konstant HP-Larm
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 08:42:38 »
På Nibe 2025 är HP brytande, du kan mäta direkt på den på CPU kortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hyttan25

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstant HP-Larm
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2025, 18:48:24 »
Tog dagen ledigt idag.
Mätte upp konnektivitet på LP och OL på HP sidan.
Fick fatt på en ny givare som jag lödde dit och fyllde systemet igen.

Fungerar klockrent igen. Tack för tippset!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!