Fulgt med på RMU S40 de siste 24 timer.
Mens sonene med kun en BT50 temp sensor regulerer bra, og holder en god gjennomsnitt temp, vil klimasystem 2 kun ha en lav bør temp verdi.
RMU S40 gir heller ingen BT50 verdi(se under).
Kommunikasjon med enheten er 100%, og kan avleses på VP.
Gjorde en user factory reset, og delte opp klimasystemer/soner på nytt.
RMU er dedikert til sone 2, men BT50 forblir --
Finner ingen klare feil i konfigureringen av systemet

3.1.3 Heating
Outdoor temperature (BT1)9.9 °C
Average outdoor temperature10.2 °C
Power demand at DOT9 kW
Current compressor frequency20 Hz
Condenser supply (BT12)31.3 °C
Return temperature (BT3)30.0 °C
Heat. medium pump speed (GP1)82 %
Brine in (BT10)9.5 °C
Brine out (BT11)5.3 °C
Main
Degree minutes-42 DM
Room temperature (BT50)23.6 °C
Calculated supply temp31.0 °C
External supply line (BT25)31.3 °C
Supply temperature (BT2)31.3 °C
Return temperature (BT3)30.0 °C
Flow sensor (BF1)29.6 l/m
External adjustmentNo
Underfloor drying functionOff
Klimasystem 2
Room temperature (BT50)--Calculated supply temp24.1 °C
Supply temperature (BT2)26.3 °C
Return temperature (BT3)26.3 °C
External heating medium pumpOn
Shunt valve analog signal (QN25)0.0 V
External adjustmentNo
External blockingNo
External blocking shuntNo
Klimasystem 3
Room temperature (BT50)21.9 °C
Calculated supply temp31.2 °C
Supply temperature (BT2)31.1 °C
Return temperature (BT3)27.7 °C
External heating medium pumpOn
Shunt valve analog signal (QN25)10.0 V
External adjustmentNo
External blockingNo
External blocking shuntNo