« skrivet: 04 oktober 2025, 11:13:28 »
Hejsan, har en nibe f1245 som jag blir tokig på. Har ett golvvärmesystem från purmo helt nytt, kurva 7+3. (För hög, men är desperat efter värme nu på hösten då vi har 16 grader inne) När jag tvångskör pannan går den jätte fint upp till 45grader och värmer upp huset fint, men så fort jag kör på auto och enligt kurvan (ställt in lägsta framledning på 30 och högsta på 45) så startar kompressorn typ var 15e minut och när han stänger av efter kanske 5 minuter skickar han ut en liten stöt av värme i ca 10 sekunder för att sen helt döda flödet i systemet. När blandningsventilen på shunten är öppen funkar flödet bra men får inte upp tilloppsvärmen, och om jag stänger blandningsventilen går tillloppet upp till 45 men dödar cirkulationen, men det funkar som sagt bra när jag tvångskör pannan. Vad kan vara fel? Är ca 8 grader ute nu och 16 i huset  :'(

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 827
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2025, 13:40:48 »
Några frågor, har samma värmepump använts framgångsrikt, innan du skaffade det nya golvvärmesystemet?
Vad menar du med att tvångsköra, vad är det för parameter du då använder. Är det någon som går förbi alla skydd.
Jag tycker det verkar som om ditt golv ej släpper igenom något stigarvatten. När jag läser din beskrivning verkar det som om värmepumpen går igång. Stigarvattnet stiger i temperatur och når den maxtemperatur 45C som du ställt in. Men egentligen har värmepumpen bara värmt några meter rör med varmvatten, när utgående vatten inte kan komma vidare.
Kolla vad du har för temperatur på utgående vatten och hur snabbt det stiger, samt när pannan stannar. Du skriver vid 45C..När värmepumpen stannar ger den en puff med varmt vatten, helt normalt.
Kolla vad du har för temperatur på returvattnet och hur mycket det stiger.
Är shunten i golvvärmesystemet helt öppen? Jag tror du skall söka felet i golvvärmesystemets inställningar.
Du skriver även att när shunten är öppen är cirkulationen bra, men du får inte upp temperaturen. Din värmepump är kanske inte så effektfull. Jag kan tänka mig att den inte orkar öka temperaturen med mer än några grader i timmen. Det är ju inget radiatorsystem!
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 13:47:16 av Valiant »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2852
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2025, 05:32:00 »
kurva 7+3 gör säkert att den stannar på för hög diff framledninig! sänk kurvan till 5, och ändra i autoinställningarna stopp av värme till +20 grader, och se om där blir någon skillnad. Max framledning kan du ha på 45. felet är säkert inte i pumpen, utan något har blivit galet i gv systemet, om de funkat innan.
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 05:42:28 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30609
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2025, 09:02:38 »
Jag är nog ganska säker på att golvvärmen är boven, om du ställt upp termostaterna på denna så borde du fått jättevarmt i huset.
Börja med att lyfta av styrdonen på golvvärmen som akutåtgärd för att få varmt inne.
Sen kan du börja ställa in rätt kurva, självklart lägre typ 4-5 och 0 i förskjutning, min framledning = 20.
Justera tills du får OK värme inne, och under tiden kolla hur styrdonen verkar funka, öppnar de och stänger eller vad händer med dessa?
Om de inte vill öppna med max på termostaterna så reklamera.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19400
  • Karma +15/-15
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2025, 12:39:16 »
Hejsan, har en nibe f1245 som jag blir tokig på. Har ett golvvärmesystem från purmo helt nytt, kurva 7+3. (För hög, men är desperat efter värme nu på hösten då vi har 16 grader inne) När jag tvångskör pannan går den jätte fint upp till 45grader och värmer upp huset fint, men så fort jag kör på auto och enligt kurvan (ställt in lägsta framledning på 30 och högsta på 45) så startar kompressorn typ var 15e minut och när han stänger av efter kanske 5 minuter skickar han ut en liten stöt av värme i ca 10 sekunder för att sen helt döda flödet i systemet. När blandningsventilen på shunten är öppen funkar flödet bra men får inte upp tilloppsvärmen, och om jag stänger blandningsventilen går tillloppet upp till 45 men dödar cirkulationen, men det funkar som sagt bra när jag tvångskör pannan. Vad kan vara fel? Är ca 8 grader ute nu och 16 i huset  :'(
F1245 har en utmärkt loggning via usb minne kör loggning var 20onde sekund eller nått i den stilen och logga åtminstone nån timme och lägg sen upp filen här så bör man se vad vp gör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Jontejj

  • Gäst
Jontejj
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2025, 15:10:32 »
Hejsan igen. Ska försöka svara era frågor så gott jag kan.

Några frågor, har samma värmepump använts framgångsrikt, innan du skaffade det nya golvvärmesystemet?
Vad menar du med att tvångsköra, vad är det för parameter du då använder. Är det någon som går förbi alla skydd.
Jag tycker det verkar som om ditt golv ej släpper igenom något stigarvatten. När jag läser din beskrivning verkar det som om värmepumpen går igång. Stigarvattnet stiger i temperatur och når den maxtemperatur 45C som du ställt in. Men egentligen har värmepumpen bara värmt några meter rör med varmvatten, när utgående vatten inte kan komma vidare.
Kolla vad du har för temperatur på utgående vatten och hur snabbt det stiger, samt när pannan stannar. Du skriver vid 45C..När värmepumpen stannar ger den en puff med varmt vatten, helt normalt.
Kolla vad du har för temperatur på returvattnet och hur mycket det stiger.
Är shunten i golvvärmesystemet helt öppen? Jag tror du skall söka felet i golvvärmesystemets inställningar.
Du skriver även att när shunten är öppen är cirkulationen bra, men du får inte upp temperaturen. Din värmepump är kanske inte så effektfull. Jag kan tänka mig att den inte orkar öka temperaturen med mer än några grader i timmen. Det är ju inget radiatorsystem!

Samma värmepump har använts med radiatorer, och inte så värst framgångsrik enligt mitt tycke. Speciellt på höstarna har jag haft väldiga problem att få behaglig värme i systemet, inte förens det igentligen har vart kallt kontinuerligt ute. Körde ändå på kurva 9 då när radiatorerna var inne. Shunten i golvvärmesystemet är helt öppen. Även styrdonen är helt öppna (ej inkopplade) , även termostaten fullt öppen. Det jag menar med tvångskörningen är meny 5.1.22 heat pump testing. När den körs flödar det på fint och behagligt. Har provat lite olika inställningar och kruvor men lik förbannat får jag inte igång det. När jag är inne på meny 3.1 serviceinfo visar den i skrivande stund framledningstemp BT2 40,1 grader grader och returledningstemp BT3 40,7grader. Men känner jag på returledningen vid pannan är det kallt. Definitivt inte 40,7grader. Betydligt mycket lägre än tilloppet när jag känner med handen.

Ligger ute på jobb på veckorna så får väll försöka göra en loggning på pannan nästa helg. Har nu sänkt kurvan till 4+0 och min framledning till 20, får se hur den beter sig då. Ska även tillägga att jag har luftat, hur mycket som helst, fyllt på, och luftat osv i och med att returen känns så kall, tnkt att det kanske vart en luftficka men får inte ut någon luft. Sen även inne i fördelarskåpet visar det bra flöde i fördelningsventilerna…

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5280
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2025, 16:39:09 »
Du får undersöka att givarna för Till och retur sitter som dom ska. Men lustigt, dom visar lika, tveksamt att dom skulle gå sönder samtidigt. Givarna sitter säkert, retur på röret från huset och fram på röret ut till huset. Fungerar cirkpumpen i normalläge, du kan ju köra den manuellt.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2025, 19:48:09 »
Frågan är väl om växelventilen strular? Fast då borde det inte funka vid tvångskörning heller kan jag tycka.

Om växelventilen inte växlar korrekt kanske du bara snurrar vattnet genom varmvattenberedaren, då skulle returen kännas kall, iäoch skulle förklara en svag temperaturökning istället.

Du kan ju prova reglera växelventilen manuellt och se om det blir bättre värme.

1245 har ju också automatisk hastighetsreglering på cirkulationspumpen. Om tempgivarna visar fel kommer den automatiken balla ur. Du kan ställa manuella hastigheter för de olika driftlägena, det är nog också en bra start.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30609
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2025, 08:29:52 »
Du får undersöka att givarna för Till och retur sitter som dom ska. Men lustigt, dom visar lika, tveksamt att dom skulle gå sönder samtidigt. Givarna sitter säkert, retur på röret från huset och fram på röret ut till huset. Fungerar cirkpumpen i normalläge, du kan ju köra den manuellt.

Jepp, om kompressorn gick vid detta tillfälle så är felet att den reglerar ner cirkpumpen på minvarvtal.
Givarna måste visa rätt för att automatiska regleringen av cirkpumpen ska funka.

Testa att ändra 5.1.11 till manuellt läge och 100 % på värme så borde det hela funka tills du bytt returgivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19400
  • Karma +15/-15
SV: Nibe f1245 ger bara stötvis värme?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2025, 15:20:46 »
Prova starta om vp den kalibrerar givarna då kan den inte kalibrera antar jag att det kommer nån typ av larm.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!