Författare Ämne: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig  (läst 1007 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad makkan999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« skrivet: 25 september 2025, 09:25:30 »
Hej

Jag köpte en nya anläggning 2014, (Ecoair 410 och EcoZenit i255) och lade då in golvvärme i hela huset. Anläggningen har gått felfritt till i början av sommaren då jag började få larm.
Efter någon vecka då jag kvitterade larmen och hörde att utedelen gick ojämnt.
Kontrollpanelen gav konstiga värden på bör värde resp temp på övre/undre (se bild)
Larmen var: Hög komp Temp, Låg förågning, Hög förågning….. Se Larmogg.

Jag hade en CTC cerifierad firma att titta på den och redan per telefon sade de att det förmodligen var Torkfilter som gått sönder och som innehåller kulor som förmodligen åkt in i kompressorn (tro det var så de sade). De frågade om det var ”skrikande” missljud i ute delen men det var det inte snarare ojämn gång.
Teknikern kom och konstaterade på 1 min att det var torkfilter….. och att det i princip inte gick att reparera utan man byter hela utedelen en kostnad på typ 80.000kr. Han de aktiverade kompressorn och vi har kört på el över sommaren.
Att jag avvaktade att byta utedelen är att huset är ute för försäljning och de spekulanter som tittat har föravsikt att riva huset och bygga nytt. Nu har huset inte blivit sålt och jag står inför vintern då vi behöver värmepumpen.
Tänkte fråga den samlade kunskapen om ni tror att diagnosen är rätt och vad man bör göra?
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #1 skrivet: 25 september 2025, 10:49:55 »
Har aldrig hört denna diagnos tidigare, att ett torkfilter sätter igen händer, men att det går sönder... jag har aldrig hört talas om detta förut?
Var det en kyltekniker som kopplade upp sig på grejerna som ställde diagnosen?

Jag hade annars gissat på att expansionsventilen är kass och behöver bytas, men en kyltekniker måste kontrollera grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad makkan999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #2 skrivet: 25 september 2025, 21:49:39 »
Hej
Det var en tekniker från en CTC certifierad installatör , kylteknik vet jag inte.
Han var relativt säker på sin sak redan innan han kom.
Jag hade kontakt med en annan firma även den CTC certifierad och beskrev symptom och den tidigare teknikerna slutsats.
De sade varken bu eller bä men vill komma och titta mot en felsökninhskostnad av typ 3000kr.
Jag hade redan betalt en felsökning så jag avvaktar med det.
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4271
  • Karma +3/-1
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #3 skrivet: 26 september 2025, 00:18:20 »
Har lagat två sånna. Min syn på det är att EEV-styrningen från Carel får spratt och den gör självmord. Stirrade på skärmen i 45 minuter och den slutade justera trots helt fel driftdata, som den kunde påverka. Ingen överhettning.
Båda pumparna har jag satt termostatisk expansionsventil och ZH-kompressor i och skyddad med suggasfilter. Båda blev igångkörda för under 30000 kr, lite onödigt billigt men det var pensionärer. Båda går än idag. Inte så värst lång tid den äldsta CTC Frankenstein blir 2 år i februari.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #4 skrivet: 26 september 2025, 09:15:36 »
Har lagat två sånna. Min syn på det är att EEV-styrningen från Carel får spratt och den gör självmord. Stirrade på skärmen i 45 minuter och den slutade justera trots helt fel driftdata, som den kunde påverka. Ingen överhettning.
Båda pumparna har jag satt termostatisk expansionsventil och ZH-kompressor i och skyddad med suggasfilter. Båda blev igångkörda för under 30000 kr, lite onödigt billigt men det var pensionärer. Båda går än idag. Inte så värst lång tid den äldsta CTC Frankenstein blir 2 år i februari.

Gör detta att kompressorn rasar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad makkan999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #5 skrivet: 27 september 2025, 11:28:55 »
Hej
Jag vet inte om kompressorn har rasat utan det var teknikern som sade att kulorna i torkfiltret förmodligen åkt in i kompressorn.
Utedelen låter inte så illa men går ojämnt.
Teknikern sade också att detta var ett känt fel så CTC gav 5000-10000 i rabatt på en ny
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4271
  • Karma +3/-1
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #6 skrivet: 27 september 2025, 22:35:14 »
Gör detta att kompressorn rasar?
Japp, den kan inte gå med vätskeslag dygn efter dygn. En lät som en hostande motor och som en lät som en stenkross emellan, men rätt tyst och lugnt.
Den andra hade inga missljud. Den gick trögt bara, lite hög hetgas. Internt frånkopplade efter 45 minuter. Båda reglerfel. Tycker det är trist att CTC inte får loss garantipengar ur Carel som levererat styrningen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad makkan999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2025, 06:09:01 »
Hej

Efter att ha läst HBerggrens inlägg om styrsystemet började jag reflektera över att börvärdena var konstiga (0 grader övre , 60 grdera nedre samt framledning 0 se bild 2)
Detta kom isamband med att värmen avaktiverat när ingen uppvärmning behövdes i huset och då kom larmet Stop, hög kompressorn temperatur.
Jag aktiverade kompressorn och utedelen gick igång, inga missljud.
Temperaturen var sådan att huset behövde uppvärmning och pumpen gick felfritt i flera dygn.
Så en dag i förra veckan var det varmt och styrsystemet indikerade att hus-uppvärmningen var avstängd och då Efter en tid kom larmet Stop, hög kompressorn temperatur och börvärdena är konstiga igen.
När det blev kallare försvann Detta larmet och allt är normalt.

Nu går den fint igen, ingen elpatron och normala gångarter. Något blir knas när uppvärmningen inte behövs.
Funderar på vad det kan vara och om jag borde göra någon service (förslag någon)
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2025, 08:19:23 »
Vid larm så kopplas kompressorn bort och ersätts med elpatron.
Elpatron värmer då undre pannan.
Så O C i börvärdet på Tank Övre beror på larmet och inte tvärtom.

Men jag skulle nog börja att testa en fabriksåterställning och göra om installationen av Ecoair.
Verkar nästan som att laddpumpen stoppas vid VV-laddning när huset inte behöver värme?  Sc:,h
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 08:21:18 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad makkan999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2025, 08:06:22 »
Jag har också funderat på fabriksåterställning.
Ominstallera VP vad menar du med det?
Tror ni det finns uppdaterad programvara som kan ge resultat?
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 410 Torkfilter/Kompressor trasig
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2025, 09:12:27 »
Jag har också funderat på fabriksåterställning.
Ominstallera VP vad menar du med det?
Tror ni det finns uppdaterad programvara som kan ge resultat?

Jag är inte 100 på vad fabriksåterställningen gör, men jag gissar att alla tillbehör (Ecoair är ett tillbehör till Ecoel) måste definieras igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren