Hej igen!

Tänkte här sammanställa lite vad jag gjort de senaste veckorna och hur mitt system ser ut. Kanske hjälper det någon i framtiden.
Jag får passa på att tacka för detta eminenta forum och alla hjälpsamma samt kunniga människor!

Nyinflyttad (Juni) i ett hus med följande;

132 kvm, enplansvilla (tegel), Borås Kommun, Västra Götaland, byggår 1972
FTX-system finns i huset (inställt på 22c)
Fönster bytta, renoverat hus, verkar vara bra isolerat överlag.
Bytt expansionskärl samt växelventil förra veckan

-Nibe Fighter 1215-7, installerad 2005-

Ute och innetermostat
Borrdjup: 140m
Vätska: R407C
160L vattentank
Drifttimmar: 60788h
VP Starter: 11859
TS-Tid: 603h


Kurva: 8 (-2 på vredet)
Innetermostat: 22c
Resulterar i temperatur på 21.2-21.7 (utan solstrålning)
Mätt med extern mätare nu när det varit 7-8c på natten samt 14-16 på dagen

-Inställningar jag gjort för att få ner frekvensen på starter-

Gradminuter: 120
TS Min: 500
VB Diff VP: 20c
Tid mellan starter: 45min
VVStart: 39
VVStop: 53

Resulterar i ca 1.5starter/timma för VP
Varmvattnet värms upp 1-2g/10h beroende på förbrukning

Totalt ca 15-20 starter per dygn inklusive VV

-Värden när VP går-

Utetemp: 8c
VB-fram: 41
VB-r: 34
KB-f: 6c
KB-r: 1c (-8)

-Övrigt-

Det som återstår att strypa in elementen när det blir lite kallare ute, några har dålig värme längst bort
Hur tycker ni dessa värden och inställningar ser ut?
Lyckas jag hålla dessa antal starter när det blir kallare?
Vad tror ni om livslängden på pannan?

Svårt att ställa in mer nu innan det blir kallt, har dålig koll på KB-f/r värdena (vad betyder (-8) t.ex?) så ska sätta mig in i det lite när kylan kommer.

Tack! :)




« Senast ändrad: Idag kl. 09:00:06 av pskjonte »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1738
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 10:13:22 »
Ang livslängden. Försök köpa på dej lite beg reservdelar på tex blocket så ökar chansen att nå 100.000 h 👍
Köldbärare retur bör nog vara runt 3° lägre än inkommande, kör bara cirkulationspumpen så skall båda givarna visa samma, som kontroll.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad pskjonte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 11:12:17 »
Ang livslängden. Försök köpa på dej lite beg reservdelar på tex blocket så ökar chansen att nå 100.000 h 👍
Köldbärare retur bör nog vara runt 3° lägre än inkommande, kör bara cirkulationspumpen så skall båda givarna visa samma, som kontroll.

Det var ju ett bra tips, tack :)
Tidigare ägare hade bytt styrkortet prata han om iaf, annars hade han "låtit allting vara". "rör ingenting" var nog hans filosofi...

Får kolla upp det med köldbärare retur, är det något som är lätt att åtgärda? Vad blir konsekvenserna av att låta det vara så här?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1738
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:19:23 »
Vet faktiskt inte, kan finnas ett smutsfilter som är lite igensatt, mer troligt är att givarna visar fel eller att det är så här bara på efter sommaren , när den går mer kanske det blir närmare 3°.  Och det fungerar även med 5°, utan att du märker något. Så ha ingen oro ☺️
« Senast ändrad: Idag kl. 11:36:48 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad pskjonte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 11:51:33 »
Vet faktiskt inte, kan finnas ett smutsfilter som är lite igensatt, mer troligt är att givarna visar fel eller att det är så här bara på efter sommaren , när den går mer kanske det blir närmare 3°.  Och det fungerar även med 5°, utan att du märker något. Så ha ingen oro ☺️

Såg att den låg på 3C nu när den körde VV en längre tid, så är nog som du säger att den behöver gå lite längre för att få rätt värden.

Tack för hjälpen :)

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3671
  • Karma +5/-12
SV: Nibe 1215 - 7, inställningar, finjustering etc
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 15:52:32 »
Såg att den låg på 3C nu när den körde VV en längre tid, så är nog som du säger att den behöver gå lite längre för att få rätt värden.
När den producerar radiatorvärme nu så gör den ganska svalt vatten medan vv-toppning arbetar med de högsta temperaturer som vpn klarar.  Pumpen du har ger mycker mer energi vid lägra avgiven temperatur varför det är normalt med större kb-temperaturdiff vid radiatorvärme (speciellt på sommaren) än vv.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!