Hej forumister

Har haft problem med att trycket sjunker på min Nibe F470 och läckage från övertrycksventilen. Den röda på 2,5bar, så jag bytte den.
Fyllde på vatten och testade nya ventilen.
Tyckte det var märkligt att det bara kom ut ca 1,5dL när trycket sjönk från 1,5 bar till 0,5 bar från ett expansionskärl på 10L?
Då hittade jag luftnippeln bakom lite svart rörisolering och insåg att det inte var något förryck i expansionskärlet.
Fixade det, 0,5bar.
Kollade även att luftventilen inte läckte efteråt.
När jag sedan körde igång pumpen igen fick jag lågtryckslarm.
Pumpens panel lyser rött isf grönt

Jag har luftat både nertill och uppe på toppen några gånger.
Luftfiltren rengjorda.
Även luftat alla element efteråt.
Ändå larm.
Kan det bilvit luft inne i pumpen efter jag bytte övertrycksventilen som inte går att lufta bort med dessa två åtkomliga ventiler?
Finns det någon mer luftningsventil eller annan luftningsprocedur?
Nollställer jag larmet och låter pumpen jobba försöker den göra varmvatten men temperaturen på försångare stiger inte, eller mycket lite och långsamt.BT16 Låg på ca 27˚C.
Luftfiltren rengjorda.