Ämne:
Kalla element
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Kalla element (läst 544 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
Kalla element
«
skrivet:
01 september 2025, 14:02:27 »
Citera
Hej!
Tacksam om hjälp.
Värmepump CTC Eco Air 107
Panna CTC Eco/El 1550
Larm historik
senaste larmet
Givare ute
Driftinfo
Husvärme från
ute c 18
Utetemperatur digitaltermometer: 17,5
Aktuell driftinfo
ute 18 grader
rum 22,7(24,0)
VP in/ut 33/39
ute VP 18
Temperaturerna stämmer med varandra. MEN kalla element och värmen går inte upp till önskad rumsvärme! Även när utetemperaturen är 16 grader är husvärme av.
vanliga fall är elementen svagt ljumna när det är de här temperaturerna ute.
Är senaste larmet(inget datum) "Givare ute" problemet? "Givare ute" givare i VP eller givare på husvägg?
Tacksam för hjälp!
«
Senast ändrad: 01 september 2025, 15:03:45 av Alrik
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30531
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
«
Svar #1 skrivet:
01 september 2025, 15:18:52 »
Citera
På Inst husparametrar så kan du se vilken utetemp som den stänger av värmen på.
Där har du även aktuell huskurva med lutning och förskjutning.
Läs även av Framledning i aktuell driftinfo.
Ute givare är den som sitter på väggen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
SV: Kalla element
«
Svar #2 skrivet:
01 september 2025, 15:56:51 »
Citera
Även vid 16 grader ute är husvärmen av.
Inställt värde av hus värme är 18 grader
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30531
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
«
Svar #3 skrivet:
01 september 2025, 19:28:58 »
Citera
Vad visar framledningen?
Och kolla även att shunten är i autoläge?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
SV: Kalla element
«
Svar #4 skrivet:
01 september 2025, 22:19:19 »
Citera
Shunten är i autoläge (intryckt)
Framledning 29 grader
Hus värme från 17 grader (visar ca fem sekunder)
Kalla element
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30531
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
«
Svar #5 skrivet:
02 september 2025, 08:02:41 »
Citera
Antingen visar framledningsgivaren fel, eller funkar inte cirkpumpen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
SV: Kalla element
«
Svar #6 skrivet:
02 september 2025, 19:13:26 »
Citera
Vid Funktionstest fungerar cirkulationspumpen, vet ej hur jag ska kontrollera framledningsgivaren. Har kontaktat värmepumpsservice.
Tack för din hjälp!
Loggat
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
SV: Kalla element
«
Svar #7 skrivet:
05 september 2025, 17:58:36 »
Citera
Hej! Öppnade luckan på utedelen - CTC 107- där blinkar A 28 och A27. Hittar ingen förklaring på felkoden.
Syn glaset ser tomt ut. Ska det inte vara vatten i det?
Inget problem med varmvatten.
Senaste 24 h 0:39 drifttid, 5 starter.
Problem med att manometern ovanpå pannan, EcoEl 1550 går upp till 1,5 BAR.
Jag släpper då ut via säkerhetsventilen till 0,8 BAR.
Sedan stiger det igen. Fel på manometern?
Reparatör ska komma på torsdag.
Ok att vänta tills dess?
Tacksam för svar!
Hälsningar Åke
«
Senast ändrad: 05 september 2025, 18:05:20 av Alrik
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30531
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
«
Svar #8 skrivet:
08 september 2025, 08:09:02 »
Citera
A27, A28 är inga felkoder, det är en upplysning om att den är i Automatläge och returtemp är 27 respektive 28 C.
Synglaset kan se tomt ut, men det är köldmedium som man ser.
Kolla detta vid start av kompressorn, då bubblar det en liten stund men bubblorna ska försvinna inom en minut normalt.
Att manometern går upp kan bero på 2 olika saker, förhoppningsvis är bara påfyllnadsventilen dåligt stängd, men har du otur är det en läcka på VV-slingan i EcoEl så att varmvatten trycks in in pannan.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Alrik
SV: Kalla element
«
Svar #9 skrivet:
08 september 2025, 13:25:46 »
Citera
Tack för all information.
Jag har öppnat och stängt påfyllnadsventilen vid golvet för att den förhoppningsvis ska stänga ordentligt.
Det är möjligt att den fyller på lite vatten trots att den är stängd. Ventilen är gammal och jag använder den inte längre.
Hur sannolikt är det att det läcker över i pannan?
Total dritfttid: 129 804 h
Kompressor: 37 535 h
Ännu en gång tack för informationen - detta forum är guld värt!
/Åke
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30531
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element
«
Svar #10 skrivet:
08 september 2025, 13:50:48 »
Citera
Jag har faktiskt aldrig tidigare hört att en CTC EcoEl läcker genom på slingan.
Detta brukar normalt drabba värmepumpar med förrådsberedare och mantel snarare än de med slinga.
Fast osvuret är bäst.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»