Hej! Jag ska byta från FLVP till BVP och har tagit in ett antal offerter. De skiljer sig ganska mycket åt, både vad gäller beräknat effektbehov och föreslaget borrdjup. En säljare trycker hårt på att jag måste gå upp i kollektordimension, men övriga säger "nej då, det räcker med 40mm", så jag vet varken in eller ut.

Förutsättningar:
- 189 kvm boarea i 2 plan
- Huset byggt 2007
- Linköping
- nuvarande årsförbrukning ca 21 MWh (med en NIBE F360P FLVP som är sen huset byggdes)
- ca 30 m ingrävning från brunn till hus

Dock har vi planer på:
- Bygga ut ca 30 kvm
- Ansluta uppvärmt garage på 60 kvm (8-15 grader, lite osäker)

Tre säljare har kommit fram till effektbehov på 8,6 kW; 9,3 kW samt 11,8 kW (med samma indata). Ytterligare en gav ingen utförlig energiberäkning med sa att "10 kW räcker gott och väl"

Från dessa har jag även fått offerter på,
- Daikin Geo 3 10 kW med 180 m borrning
- Bosch 7800i-12 kW med 200 m borrning
- Nibe S1256-13 kW med 210 m, 220 m, 250m (alltså tre olika offerter på samma pump med olika borrdjup)

Samtidigt har jag varit i kontakt med NIBE angående max borrdjup på Nibe S1256-13, och fick svaret: PEM40 max 400 m slang, PEM45 max 440 m, PEM50 max 500 m. Eftersom jag har en lång ingrävning som stjäl 60 m slang, så kan jag alltså enligt detta bara borra 170m/190m/220m med 40/45/50 mm kollektor, respektive (!?)

Så, vad tror ni?
- Ligger jag i överkant vad gäller effekt på VP så att jag snarare borde gå ner till ~8-10kW?
- Om jag kör på en NIBE 13 kW,  bör jag då gå upp till 250 m för att vara på säkra sidan (funderar även på frikyla och då skadar det kanske inte att borra lite extra)?
- Vilken dimension på kollektor bör jag välja för olika borrdjup. Med NIBEs rekommendation så borde jag ju gå upp i dimension redan vid relativt grunda hål (> 170 m), men det verkar inte riktigt stämma med gängse uppfattning när jag läser här på forumet (verkar snarare vara runt 600 m slang som många säger att man bör gå upp till 45mm, vilket ju skiljer sig markant från informationen jag fick från NIBE)






Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2025, 10:09:23 »
Hej.
Om nuvarande förbrukning är inkusive hushållsel så är värmebehovet ca 30 kWh/år om värmepumpen funkar.
Då blir max effektbehov ca 10 kW.
Men om huset ska byggas ut och garaget värmas upp (är det kallt idag?) så tillkommer lite effekt.
12 kW är min gissning och den stämmer rätt bra med den andra tumregeln om 40 W/m2 för relativt nybyggt hus.

Man brukar kunna belasta en borra med 30 W/m så då blir det uppåt 250 m borra.
Med detta borrdjup så är 45 mm slang att föredra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

PA123

  • Gäst
PA123
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2025, 11:09:51 »
1. BEFINTLIGT LÄGE
Huset nuvarande energibehov kan exempelvis beräknas om man antar att:
Hushållsel=5670 kWh/år
FLVP ger COP=3 och max 2 kW. (Generell data: -40;2;3;20;2;3). (och FVP-ventilation)
Atemp=189 m2
Aom=400 m2
Um=0,3
Infiltration=0,6
Ventilation = 67,4 l/s

Jag får då:
Byggnadens beräknade energibehov med FLVP blir då = 15932 kWh/år (hushållsel 5670 kWh ingår ej).
Effektbehov byggnad: 7,758 kW
Effektbehov med FLVP: 6,425 kW

Klicka på länken nedan så ser du hur beräkningen ut:
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20250314&Lang=sv&T=0569&1=BBR_30&2=124&3=1&8=1&5=Linkoooping&6=-16.6&7=21&10=0&11=189&12=1&13=3&14=BEN3&16=140&17=5670&18=453&19=500&20=3780&21=86&24=1&63=945&25=400&27=0.3&29=0.6&30=0&31=67.4&33=4&33b=4&34=608&37=120000&38=24&39=-16.6&40=0&43=75200011108&44=3&45=2000&46=45&47=-40;2;3;20;2;3&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1

OBS: Möjligen får du lägga in den generella värmepumpen för hand. Om den följer inte med i länken ovan.  (Välj Frånluft + Generell + Egen def 2 kW COP=3). Klicka även OK efter typ av ventilationssystem. Gör sedan en egen beräkning.
==============


2. NYTT LÄGE
Därefter kan man addera till tillbyggnaden och ca halva garaget (som bara har +10 grader) samt byta till en större Bergvärmepump COP 3,5 och max 10 kW. (F-ventilation)
Atemp=231 m2
Aom=550 m2
Um=0,3
Infiltration=0,6
Ventilation =  82,1 l/s
Byggnadens beräknade energibehov blir då = 9924 kWh/år (hushållsel ingår ej).
Effektbehov byggnad:  10,160 kW
Effektbehov med BVP:  3,017 kW (inkl 160 Watt spetsel)
Täckningsgrad BVP:  99%


Klicka på länken nedan så ser du hur beräkningen ut:
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20250314&Lang=sv&T=9069&1=BBR_30&2=124&3=1&8=1&5=Linkoooping&6=-16.6&7=21&10=0&11=231&12=1&13=3&14=BEN3&16=140&17=6930&18=554&19=500&20=4620&21=105&24=1&63=1155&25=550&27=0.3&29=0.6&30=0&31=82.1&33=4&33b=1&34=562&37=120000&38=24&39=-16.6&40=0&43=75200011108&44=3.5&45=10000&46=45&47=-40;10;3.5;20;10;3.5&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1

OBS: Möjligen får du lägga in den generella värmepumpen för hand. Om den följer inte med i länken ovan. (Välj Berg/Mark/Vatten+ Generell + Egen def 10 kW COP=3,5). Klicka även OK efter typ av ventilationssystem.  Gör sedan en egen beräkning.


Med en bergvärmepump som ger COP 3,5 vid DVUT (högsta framledningstemperatur) behöver bergvärmepumpen ge drygt 10 kW.

Med tanke på de kommande effekttaxorna bör man även räkna på hur detta slår ekonomiskt. Man vill helst ha lite marginal så man inte åker på en hög effektavgift.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2025, 11:31:35 »

Byggnadens beräknade energibehov med FLVP blir då = 15932 kWh/år (hushållsel 5670 kWh ingår ej).


COP på en fungerande FLVP blir ca 2 så dubbla den siffran.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13364
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2025, 11:37:10 »
Samtidigt har jag varit i kontakt med NIBE angående max borrdjup på Nibe S1256-13, och fick svaret: PEM40 max 400 m slang, PEM45 max 440 m, PEM50 max 500 m. Eftersom jag har en lång ingrävning som stjäl 60 m slang, så kan jag alltså enligt detta bara borra 170m/190m/220m med 40/45/50 mm kollektor, respektive (!?)


Det är ju inte så att det slutar funka när man passerar gränsen. Det blir lite högre delta-T och lite mer drivenergi till cirkpumpen om man har en lång och klen kollektor. Med en varvtalsstyrd kompressor borde man dock bara märka av det under de få perioder då värmebehovet är som störst.
Den lilla merkostnad det innebär får man ställa i relation till kostnaden för djupare brunn och grövre slang.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9880
  • Karma +19/-4
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2025, 12:09:37 »

- Om jag kör på en NIBE 13 kW,  bör jag då gå upp till 250 m för att vara på säkra sidan (funderar även på frikyla och då skadar det kanske inte att borra lite extra)?

Om husets maximala värmebehov är 10 kW finns kommer en pump som har en maximal effekt på 13 kW inte att behöva ge mer än 10 kW. Den kräver inte djupare borrhål än de andra offererade pumparna. Större delen av vintern är värmebehovet 4-7 kW, det är i det effektområdet drifttimmarna finns vintertid.

Håller med Purjo om slanglängd och diameter.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad fsml2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2025, 10:00:46 »

Det är ju inte så att det slutar funka när man passerar gränsen. Det blir lite högre delta-T och lite mer drivenergi till cirkpumpen om man har en lång och klen kollektor. Med en varvtalsstyrd kompressor borde man dock bara märka av det under de få perioder då värmebehovet är som störst.
Den lilla merkostnad det innebär får man ställa i relation till kostnaden för djupare brunn och grövre slang.

Ok, men det är väl ändå så att en för djup brunn och/eller för klen kollektor gör att man har icke-optimala förhållanden vilket kommer påverka negativt på något sätt? Högre driftkostnad, mer slitage på cirkpump, ...?

Som exempel: Säg att jag skulle gå upp till 45mm kollektor. Som jag skrev tidigare så är rekommenderat max-djup enligt NIBE även vid den dimensionen endast 190 m (+ 30m ingrävning).

Dock vore det ju en fördel att borra lite extra när man ändå håller på, för att ha marginal, mer framtidssäkert, bättre värme- och kyleffekt, osv. Samtidigt skulle "borra lite extra" också innebära att jag överskrider den rekommenderade gränsen, med eventuella negativa konsekvenser som följd.

Allt sammantaget, vore det ändå fördelaktigt att borra djupare? Mer specifikt, hur djupt kan jag borra innan nackdelarna börjar väga tyngre än fördelarna?

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2025, 23:22:16 »
Du har ju också alternativet att borra två hål. Två hål ger halverat tryckfall, men kostar mer i foderrör. Vet inte hur mycket mer en 45 eller 50-slang kostar dock.

Jag har svårt att se några andra nackdelar än kostnad för ett djupare/mer borrhål. Nånstans så är inte merkostnaden längre försvarbar för att du inte tjänar igen det.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1704
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2025, 07:50:28 »
Ok, men det är väl ändå så att en för djup brunn och/eller för klen kollektor gör att man har icke-optimala förhållanden vilket kommer påverka negativt på något sätt? Högre driftkostnad, mer slitage på cirkpump, ...?

Som exempel: Säg att jag skulle gå upp till 45mm kollektor. Som jag skrev tidigare så är rekommenderat max-djup enligt NIBE även vid den dimensionen endast 190 m (+ 30m ingrävning).

Dock vore det ju en fördel att borra lite extra när man ändå håller på, för att ha marginal, mer framtidssäkert, bättre värme- och kyleffekt, osv. Samtidigt skulle "borra lite extra" också innebära att jag överskrider den rekommenderade gränsen, med eventuella negativa konsekvenser som följd.

Allt sammantaget, vore det ändå fördelaktigt att borra djupare? Mer specifikt, hur djupt kan jag borra innan nackdelarna börjar väga tyngre än fördelarna?

Vad kostar Bosch och Nibe offert alternativen?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9880
  • Karma +19/-4
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2025, 09:42:31 »
Allt sammantaget, vore det ändå fördelaktigt att borra djupare? Mer specifikt, hur djupt kan jag borra innan nackdelarna börjar väga tyngre än fördelarna?

En enkel grov kalkyl är lätt att göra. Antag att man ökar borrhålsdjupet med 10 %. Temperaturskillnaden köldbärare/berg kommer då att minska med 10 %. Är aktiva borrhålet 150 meter kommer det att belastas med ca 6 kW under en stor del av vintern. Gissar att temperaturskillnaden berg/köldbärare blir 7 grader. 10 % djupare borrhål höjer köldbärarens temperatur med 0,7 grader vilket ger ca 2 % högre COP om det är golvvärme. Det sparar några hundra kWh el per år. Det får man ställa mot vad 15 meter djupare borrhål kostar. Hur värmepumpens livslängd kommer att påverkas av lite varmare köldbärare är svårt att säga något om.

De stora pengarna att spara finns i att få husets värmesystem att fungera optimalt med rätt flöden till radiatorer och golvvärmeslingor. Det är speciellt viktigt om det är ett blandat system med nytt och gammalt.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad fsml2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2025, 08:36:12 »
Vad kostar Bosch och Nibe offert alternativen?

Jag har fått lite olika offerter på Nibe som skiljer sig i diverse detaljer, men en installatör lämnade på både Nibe, Bosch och Daikin:

- Daikin Geo 3 10 kW, 180 m: 184 000 kr
- Bosch 7800i-12 kW 200 m:  203 000 kr
- S1256-13 kW 210 m: 208 000 kr

Detta är dock en ganska avskalad offert och det tillkommer kostnad för längre ingrävning, ventilationslösning, etc. (men som är samma för alla modeller).

Utloggad fsml2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av VP, borrhål, och kollektor
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2025, 08:40:49 »
En enkel grov kalkyl är lätt att göra. Antag att man ökar borrhålsdjupet med 10 %. Temperaturskillnaden köldbärare/berg kommer då att minska med 10 %. Är aktiva borrhålet 150 meter kommer det att belastas med ca 6 kW under en stor del av vintern. Gissar att temperaturskillnaden berg/köldbärare blir 7 grader. 10 % djupare borrhål höjer köldbärarens temperatur med 0,7 grader vilket ger ca 2 % högre COP om det är golvvärme. Det sparar några hundra kWh el per år. Det får man ställa mot vad 15 meter djupare borrhål kostar. Hur värmepumpens livslängd kommer att påverkas av lite varmare köldbärare är svårt att säga något om.

De stora pengarna att spara finns i att få husets värmesystem att fungera optimalt med rätt flöden till radiatorer och golvvärmeslingor. Det är speciellt viktigt om det är ett blandat system med nytt och gammalt.

Jo, jag är med på att man måste ställa nyttan med djupare hål i relation till merkostnaden, men det jag försöker få klarhet i (med den här tråden) är frågan om när ett "djupare borrhål" blir "för djupt", om vi för tillfället struntar i merkostnaden för borrning. Dvs, vid vilket borrdjup (eller snarare vid vilken längd på kollektorslang?) börjar nackdelarna med att cirkpumpen är underdimensionerad väga tyngre än fördelarna med att hålet är djupare?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!