Vi skulle vilja säkra ner vår fastighet från de 20A vi har idag till 16A då det kostar oss ganska många hundra extra varje månad.

I specifikationerna i manualen(se länk nedan) står det:
Säkring, trög; vid eltillskott 1-3/6/9 kW  -  16/20/20A

Menyerna för tillskottskonfiguration är följande. Vilket samtliga borde sättas till max 3kW om jag förstår det rätt.
10.2.2.2 Effektbegränsning vid kompressordrift
Ställ in den effekt som tillåts samtidigt som kompressorn är i drift.

10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott
Ställ in den effekt som tillåts när kompressorn inte är i drift.

10.2.2.4 Effektbegränsning vid varmvattendrift
Ställ in den effekt som tillåts vid varmvattenproduktion.

Är det så enkelt, eller missar jag något?!
Tack på förhand.

Manual:
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/Bosch%20Compress%206000%20installations%20manual.pdf


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 14:03:21 »
Det är den första som du ska begränsa.
Det är bra att ha 6 kW att tillgå om den behöver köra med bara elpatron och då kommer 16 A säkringar normalt hålla när kompressorn inte är igång.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad unjustly

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2025, 14:17:45 »
Det är den första som du ska begränsa.
Det är bra att ha 6 kW att tillgå om den behöver köra med bara elpatron och då kommer 16 A säkringar normalt hålla när kompressorn inte är igång.


Tack för snabbt svar.
Om jag tolkar dig rätt. Så tänker du att man begränsar den första till 3kW, och de andra två till 6kW?
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 14:22:56 av unjustly »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1704
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2025, 15:16:02 »

Tack för snabbt svar.
Om jag tolkar dig rätt. Så tänker du att man begränsar den första till 3kW, och de andra två till 6kW?

Om kompressorn stannat kanske du inte märker detta om back up tillskottet är ställt med hög effekt. Men oftast ser du detta när elräkningen kommer ca 2 månader senare 😰
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 15:21:10 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad unjustly

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2025, 19:22:48 »
Om kompressorn stannat kanske du inte märker detta om back up tillskottet är ställt med hög effekt. Men oftast ser du detta när elräkningen kommer ca 2 månader senare 😰


Så är det helt klart,  idag kan den nyttja upp till 9kW om kompressorn skulle stanna. Så du tycker man ska ställa "10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott" till 3kW för att skydda sig mot detta?
Men 6kW på de övriga?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1704
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2025, 20:02:38 »

Så är det helt klart,  idag kan den nyttja upp till 9kW om kompressorn skulle stanna. Så du tycker man ska ställa "10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott" till 3kW för att skydda sig mot detta?
Men 6kW på de övriga?

Jag vet inte din situation.
Men vi hade en "eltävling" på jobbet en gång och en hade en ny flashig F1255 som han var mäkta stolt över. Efter några veckor sa jag till honom att hans elförbrukning var orimlig.
Mycket riktigt, den gick bara på elpatron, utan att han fattat detta 😂
Min står på 3 kW.
« Senast ändrad: 21 augusti 2025, 20:04:58 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2025, 09:43:54 »

Tack för snabbt svar.
Om jag tolkar dig rätt. Så tänker du att man begränsar den första till 3kW, och de andra två till 6kW?

Ja.
Och nu vet jag inte exakt hur din VP funkar men min slutar göra varmvatten om den larmar på nått.
Det krävs då dock att det kommer ett larm för kompressorn för att man ska märka detta.
Man bör ju kolla till den med jämna mellanrum att allt ser OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad unjustly

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa tillskottseffekt: Bosch compress 6000 10 LW/M
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2025, 10:08:48 »
Ja.
Och nu vet jag inte exakt hur din VP funkar men min slutar göra varmvatten om den larmar på nått.
Det krävs då dock att det kommer ett larm för kompressorn för att man ska märka detta.
Man bör ju kolla till den med jämna mellanrum att allt ser OK ut.

Tack. De låter rimligt. Köper Börjes resonemang om 3kW på enbart tillskott också.
Kollar till den mer eller mindre varje dag, då träningsväskan står i samma "bås" som pumpen   tummenupp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!