Det är den första som du ska begränsa.Det är bra att ha 6 kW att tillgå om den behöver köra med bara elpatron och då kommer 16 A säkringar normalt hålla när kompressorn inte är igång.
Tack för snabbt svar.Om jag tolkar dig rätt. Så tänker du att man begränsar den första till 3kW, och de andra två till 6kW?
Om kompressorn stannat kanske du inte märker detta om back up tillskottet är ställt med hög effekt. Men oftast ser du detta när elräkningen kommer ca 2 månader senare 😰
Så är det helt klart, idag kan den nyttja upp till 9kW om kompressorn skulle stanna. Så du tycker man ska ställa "10.2.2.3 Effektbegränsning vid enbart tillskott" till 3kW för att skydda sig mot detta?Men 6kW på de övriga?
Ja.Och nu vet jag inte exakt hur din VP funkar men min slutar göra varmvatten om den larmar på nått.Det krävs då dock att det kommer ett larm för kompressorn för att man ska märka detta.Man bör ju kolla till den med jämna mellanrum att allt ser OK ut.