Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Välja F1245 eller S1256 tillsammans med POOL40, Funkar det?  (läst 42 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 371
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
Min Nibe1235-8 har efter 18 förtjänstfulla år givit upp (varmvattenberedaren). Eftersom jag varit nöjd med denna vill jag ge fortsatt förtroende för Nibe. De modeller som står till buds nu tycks vara F1245 och S1256. Jag står i valet och kvalet mellan dessa och har en del frågor jag hoppas att jag kan få hjälp med. Jag har försökt läsa olika trådar, men får inte riktigt fram tydliga svar.

Nuvarande system:
VP Nibe 1235, 8kW
Borrhål 172m
Poolvärmeväxlare 8kW (beräknad effekt). Styrd av VP.
Frikyla 3kW (nominell effekt). Oberoende av VP.
Souterränghus 2x115 kvm
Mälardalsklimat

Jag önskar nu höja effekten till 10kW för att få lite bättre effekttäckning. Valet står då inför F1245-10 (10kW) eller S1256-13 (3-13kW). Min största fundering är nu hur poolvärmningen kommer att fungera ihop med respektive VP.

F1245-10 + POOL40
---------------------------

Vi brukar ha 30 grader i poolen och då jobbar nuvarande VP typiskt med VB-temperatur på 54/47 under poolvärmning.
Nuvarande kompressor kan alltså dumpa sina ca 8kW via värmeväxlaren utan att överskrida ca 55 grader.
Om jag går upp till 10kW (med samma VVX) så kommer VB temperaturen att öka i motsvarande grad. 
Med ett något förenklat antagande om VVX så får jag det till att VB kommer att landa på grovt räknat 60/51 - 64/54 grader.

Detta ligger ju farligt nära gränsen för kompressorns arbetsområde (det kan vara värre en min uppskattning). Vad händer om den överskrids? Blir det HP-larm och manuellt återstart? Eller är det så att värmepumpen försöker anpassa VB flödet tills diffen blir ca 7 grader, d.v.s. landar man istället på 62.5/55.5?

S1256-13 + POOL40
-------------------------

Jag har fattat att forat har kommit fram till att det troligen är så att man kan ställa in önskad laddeffekt separat för pooldrift samt att detta då begränsar kompressorns frekvens så att ovanstående problem undviks. Däremot är det högst förvirrat huruvida det tal man ställer in avser VVX märkeffekt (som normalt är mycket hög) eller VVX effekt i det aktuella systemet. Se:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77123.0

Skulle vara tacksam om någon kunde bekräfta att detta fungerar bra i praktiken utan risk för övertemperatur eller HP-larm?
Även intresserad av om någon lyckats lista ut vad det är man egentligen ställer in. Jag kan för övrigt inte hitta någon manual som beskriver detta (varken för S1256 eller POOL40).

-----------------

Kan tillägga att min ursprungliga dimensionering av värmeväxlaren gjorde jag med målet att kunna dumpa just 8kW. Det får jag förstås ångra nu! Det blir en rejäl merkostnad att ta inverterpumpen bara för att kunna köra mot poolen. Det finns väl lite andra fördelar, men den större 13kW modellen kommer att gå relativt lång del av året i on/off tack vara den dubbla min-effekten.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!