Författare Ämne: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen  (läst 613 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Apelsin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
 help

Sedan installationen höst 2024 av Daikin Altherma 3 har tillvaron fyllts av allt fler energikrävande problem.

Daikins lyxiga löften om "kontroll, tillförlitlighet och energieffektivitet" ekar tomma.

Att luta sig tillbaka och känna sig trygg var bara en förtrollande fantasi. Verkligheten väcker vånda, oro och ökade kostnader.

Att kämpa för att få fungerande produkt är galet men ett måste.

Kanske någon här har en idé som kan hjälpa oss?

Problembild:
Maskinen levererades och installerades med bland annat en konstaterad felaktig komponent som innebar att maskinen inte gick att kontrollera med kurvan utan levde ett helt eget liv.
( se tidigare inlägg om sinnessjuk daikin).

Efter utbyte av komponent antog vi att produkten fungerade som utlovat, då kurvan skulle ligga stabil i systemet.

Ett felaktigt antagande.

Sommaren kom och värmepumpen förbryllade oss med att slumpässigt värma elementen mitt i värmen.

Då det är varmt ute var första  tanken att vi inbillar oss.
Omöjligt att det kan vara + 30 grader på elementen när det är + 25 grader ute!

Pratade med installatören och fick i princip höra att produkten är ny och vi lider av vanföreställningar. Vanföreställningarna som motbevisas med att jämföra tidigare års elräkningar med årets.

Eljämförelsen visar på ökad elförbrukning.
Elementen både upplevdes som varma och har alltså varit varma under sommaren.

Något samband med att dusch genomförts innan elementen blir varma har ej setts. Värmen är på utan synlig orsak, kurvan säger att ingen värme ska produceras men maskinen jobbar i allafall.

Varför fungerar inte bergvärmepumpen som det är tänkt?

 Är det någon som vet, kanske stött på problemen själv?









 











« Senast ändrad: 24 augusti 2025, 14:48:58 av Apelsin »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 11:09:05 »
Kollade den andra tråden, hoppar fortfarande utegivarens temperatur upp och ner?
Filma detta i så fall så har du bevis.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apelsin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2025, 14:52:36 »
Kollade den andra tråden, hoppar fortfarande utegivarens temperatur upp och ner?
Filma detta i så fall så har du bevis.

Hej Carl!

Har haft lite extra koll på bergvärmepumpen de senaste dagarna och sett följande;

- utgivarens värde ligger stabilt

- fliken ställdon visar att cirkulationspump, kompressor samt köldb.pump är På. 3-vägsventil ställd på rumsvärme/kyla.
( Här har jag inte sett att maskinen återgått till läge Av eller varmvatten, trots flera återkommande tittar under senaste dygnen. Dock bör den ha tillverkat varmvatten när jag inte sett då jag sett att vattentemperaturen rört sig mellan kring 44 grader till 48 grader)

- fliken givare visar liknande siffror som i tidigare bild dock så fladdrar värdet för Flöde värmeväxlare. Här hoppar värden friskt mellan exempelvis 3,6 l/min och 4,1 l/min. Hoppen beter sig som hoppen gjorde för utomhusgivaren i tidigare tråd det vill säga aldrig stilla och slumpmässiga tal växlar snabbt cirka 6 värdehopp på 10 sekunder.

Kan ett fladdrande flödesvärde över värmeväxlare orsaka att 3-vägs ventilen vill tillverka rumsvärme trots att kurvan är ställd så att ingen värme ska produceras då utomhustemperaturen är hög?

Vet du om det är vanligt att värden ska fladdra? Sc:,h


-

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2025, 09:56:34 »
Inga värden ska fladdra sådär, jag vet inte om flödesmätaren har nån styrande funktion i Daikin, men den borde inte ge detta resutat?
Det är dock oroande att den håller på så där, att den gör detta tyder på att nått kort inte är som det ska.
Det är väldigt skumt att först utegivaren och sen födesgivaren fladdrar, det tyder på att det är nått annat än givarna som spökar, typ nått av kretskorten.
Som sagt filma så att du har bevis, när du reklamerar, du kan sen vända dig till ARN om de vägrar hjälpa dig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apelsin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2025, 13:14:49 »
Inga värden ska fladdra sådär, jag vet inte om flödesmätaren har nån styrande funktion i Daikin, men den borde inte ge detta resutat?
Det är dock oroande att den håller på så där, att den gör detta tyder på att nått kort inte är som det ska.
Det är väldigt skumt att först utegivaren och sen födesgivaren fladdrar, det tyder på att det är nått annat än givarna som spökar, typ nått av kretskorten.
Som sagt filma så att du har bevis, när du reklamerar, du kan sen vända dig till ARN om de vägrar hjälpa dig.


Tack för dina tankar  :)

Håller med om att det är något väldigt skumt med denna bergvärmepump.  :'(

Reklamen och säljaren var enormt övertygande. Daikin sas vara det moderna, trygga och bästa valet på alla punkter. Tji fick vi.

Kunde inte min vildaste fantasi föreställa mig att Daikin Altherma Geo 3 skulle visa sig vara ett val med problem efter problem.

Beklagligt nog tycks problem finnas i flera led.
Daikin har medvetenhet om att produkten kan vara tillverkad med dysfunktionell del som gör maskinen oställbar men installatören tycks i sin tur sakna uppdatering och kunskap i detta.

Problemet att flödesbärar värdet hoppar som en galning upp och ner kanske också är en sådan sak som Daikin redan vet att de har i felaktiga maskiner?

Problemet att kompressorn är aktiv och att värmen är på elementen trots att kurvan ska säga att inget värmebehov finns, då det är varmt ute, är kanske också ett fel Daikin känner till?

Problemet att värmen som skickas ut på elementen under varma dagar är i temperaturer som ses sakna koppling till någon kurva, är kanske också ett fel som Daikin känner till?

(Koppling till att varmvatten producerats innan elementen blir varma ses saknas när man följer hur pannan jobbar , att 3-vägs ventilen skulle fastnat fel trots den är helt ny)

Kanske har Daikin här på forumet svar?





Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36049
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2025, 16:33:34 »
Har bytt ut en defekt flödesgivare i en Daikin, för att säkerställa att det var fel på den öppnade vi fronten och satte en fläkt mot givare så den fick kylning, den började visa galet när den gjorde tappvarmvatten så den blev varm, troligen nåt glapp som bara visade sig när den var varm.
Hade varit två andra firmor där innan som inte hittat felet.
Bytet löste problemen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Apelsin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2025, 09:50:01 »
Har bytt ut en defekt flödesgivare i en Daikin, för att säkerställa att det var fel på den öppnade vi fronten och satte en fläkt mot givare så den fick kylning, den började visa galet när den gjorde tappvarmvatten så den blev varm, troligen nåt glapp som bara visade sig när den var varm.
Hade varit två andra firmor där innan som inte hittat felet.
Bytet löste problemen.

Tack för att du berättade! :)
Kom du ihåg om symtom den defekta flödesmätaren hade var fler än galna värden vid tappvarmvatten? Hade elförbrukningen ökat för kunden? Fungerade kurvstyrningen? Var det en gammal pump eller en nyinstallation? Var det en altherma geo 3?



Symtomen i vår Daikin Altherma Geo 3, 2024 års modell, är:

-  hastigt hoppande värden utan att varmvatten produceras.

- kompressor är igång, trots att kurvan visar att ingen radiatorvärme eller tappvarmvatten ska tillverkas. Rimligt antagande är att kompressorn inte styrs av inställningen i kurvan utan drivs av okänd signal för drift.

- Radiatorerna är varma även under varma yttertemperaturer.

- elförbrukningen har visat på högre förbrukning av kilowatt med daikin än tidigare IVT. (Elförbrukningen förväntades att sjunka med en +20 år nyare bergvärmepump.)

- studerar man värden under två minuter ses att flödesmätarvärdet ändras 43 gånger med slumpmässiga värden upp och ner mellan 2,3 och 4,2.
Därtill noteras även att utgående köldbärare växlar 3 gånger fram och tillbaka mellan 8 grader och 7 grader samt att inkommande köldbärare har 8 grader. 


Då jag saknar kunskap i vad som faktiskt är av vikt för en kunnig inom området skriver jag om de konstigheter som jag hittills har lyckats upptäcka på egen hand. Möjligt att det finns mer saker jag inte känner till att jag ska leta efter dontknow




« Senast ändrad: 25 augusti 2025, 09:53:47 av Apelsin »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36049
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inte detta också! Altherma 3 värmer element i värmen
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2025, 08:36:22 »
OM  jag minns rätt så slutade den värma helt när flödesmätaren fick spratt, men jag var bara där och felsökte själva flödesmätaren, satte mig inte in i några problemformuleringar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!