0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kollade den andra tråden, hoppar fortfarande utegivarens temperatur upp och ner?Filma detta i så fall så har du bevis.
Inga värden ska fladdra sådär, jag vet inte om flödesmätaren har nån styrande funktion i Daikin, men den borde inte ge detta resutat?Det är dock oroande att den håller på så där, att den gör detta tyder på att nått kort inte är som det ska.Det är väldigt skumt att först utegivaren och sen födesgivaren fladdrar, det tyder på att det är nått annat än givarna som spökar, typ nått av kretskorten.Som sagt filma så att du har bevis, när du reklamerar, du kan sen vända dig till ARN om de vägrar hjälpa dig.
Har bytt ut en defekt flödesgivare i en Daikin, för att säkerställa att det var fel på den öppnade vi fronten och satte en fläkt mot givare så den fick kylning, den började visa galet när den gjorde tappvarmvatten så den blev varm, troligen nåt glapp som bara visade sig när den var varm.Hade varit två andra firmor där innan som inte hittat felet.Bytet löste problemen.