Författare Ämne: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?  (läst 198 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad washburn

  • Glad amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
« skrivet: 16 juli 2025, 15:35:47 »
Hej,

Jag skriver i denne generella del även om jag har en CTC, då själva kärnan i frågeställningen nog inte är märkesspecifik, tänker jag.

Vårt hus i Skåne värms av en CTC EcoAir 622, den stora modellen 3-22 kW, som blev installerad våren 2022. När denna installerades valde vi den enklaste vägen och ställde den direkt utanför pannrummet, där inomhusmodulen CTC EcoZenith i255 står placerad. Nuvarande placeringen av utedelen är den röda rektangeln på bilden.

Utedelen är ganska stor och inte så snygg att titta på - oavsett vad CTC säger :) - och nu ska vi göra i ordning en fin altan på "innergården" och då hade jag gärna omlokaliserat utedelen till att hamna c:a 10 meter bort, där den gröna rektangeln indikerar ny föreslagen placering av utedelen. Här är idag ett vedförråd, som jag tänker att jag kan öppna upp och dela av på mitten, så att pumpen kan stå under tak och samtidigt får fritt luftflöde runtom.

Nu till min fråga: Är det en OK lösning att få c:a 10 meter nedgrävda rör mellan utedelen och pannrummet, kommer det bli bra eller ska jag tänka om? Om någon av er har någon liknande lösning, har du märkt några nämnvärda förluster med den distansen mellan utedel & innedel?

Om vi landar i att det är en bra idé, tänker jag anlita samma firma som även installerade pumpen, där jag gräver och förbereder men de drar och ansluter rör mm. Men just nu är jag på idé- och konceptstadiet och uppskattar era tankar och erfarenheter.

Trevlig sommar önskas från Skåne!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2025, 16:34:53 »
Det gäller att ha extra grova rör mellan inne- och utedelarna om det långt avstånd mellan dem. Lätt att underskatta vad som behövs när man har en LVVP. Man kan annars få problem med flöde, värmeeffekt och avfrostningar etc.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4036
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2025, 18:54:35 »
Fungerar avfrostningen om det blir så långa avstånd....?

Jag fick ispropp i min nya luftvatten i vintras, men det berodde troligen på att jag hade sänkt innetempen till 17 gr vid resa. ...så det fanns ej nog varmt vatten till avfrostningen.

Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35975
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny placering av utedel, blir detta bra eller ej?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 08:43:28 »
Står inget om max rörlängd i manualen, bara att en flödesberäkning ska göras och att 28 mm rör är minimum.
Kanske ska gå upp en storlek för säkerhets skull, men det kostar förstås en slant.
Annars är det ju bäst att göra en adekvat flödesberäkning.
I manualen från sidan 21 talas det om detta: https://cdn.jseducation.se/files/pages/installations-och-skotselanvisning-16240164-versio.pdf
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2708
  • Karma +5/-1
Vart tar kondensvattnet från utedelen vägen då den står i vedförrådet? Är marken där sådan att det rinner undan lätt eller kommer det att vara ständigt blött (eller isigt) därinne?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!