Författare Ämne: Daikin Altherma 3 Geo producerar varmvatten med endast elpatron  (läst 1099 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Deefred

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fick en Daikin Altherma 3 Geo installerad i November och vet inte när nedanstående problem inträffade.

För rumsvärmning går kompressorn, men för endast tappvatten är kompressorn Off och 6KW från elpatron går istället. Har ställt tappvatten temperaturen till 54 grader.
Har försökt nå installatören men han är troligen på semester och svarar inte på mobilen.

Skickar med bilder över kontrollpanelen om det är någon som kan klura ut vad som är fel.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inget är fel.  Vid returtemperatur över 52 C sker uppvärmning med elpatronen samt små toppningar av VV om styrdatorn räknar ut det (ex: höga tanktemp, lågt COP, slitage på kompressorn)
/D

Utloggad Deefred

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Så om jag ändrar önskad tank temperatur till 52 så ska inte elpatronen kicka in?
Jag provar och återkommer.
« Senast ändrad: 13 juli 2025, 10:41:17 av Deefred »

Utloggad Deefred

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Japp, med 52 grader som inställd tanktemperatur så gick kompressorn istället för patronen.

Hittar inte detta i bruksanvisningen någonstans, vilket jag tycker att det borde göras.

Utloggad Deefred

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har den värmt med enbart patron igen trots 52 grader som börsvärde och det var ingen legionella körning.

Finns inga fel reggade så hoppas installatören kan höra av sig snart.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har den värmt med enbart patron igen trots 52 grader som börsvärde och det var ingen legionella körning.

Finns inga fel reggade så hoppas installatören kan höra av sig snart.

Vid en returtemp på värmebäraren så kan kompressorn gå in. Det har ingenting med VV temperaturens måltemp att göra. Sedan finns en inställning om elpatronsdrift vid små tappningar som kan ställas in.
Maskinen gör inte VV med elpatronen endast utan toppar på slutet.
D

Utloggad Deefred

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Altherma 3 Geo producerar varmvatten med endast elpatron
« Svar #6 skrivet: 05 september 2025, 20:13:47 »
Nu har Daikin service tekniker varit här. Blir byte av cirkulations pump då den inte startade som den skulle.
Första gången den larmade var när teknikern hade ändrat något i inställningarna.
Tydligen finns det en känd batch av dåliga  cirkulations pumpar och min pump var byggd med den batchen.
Byte av C pump nästa vecka.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!