Författare Ämne: Var mäts börvärdet och vad händer när det är uppnått?  (läst 720 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrPersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
På innedelen på min luft/vatten - värmepump (package) kan man ställa in en värmekurva. Ex.vis att när utetempen är 0 grader ska tempen (börvärdet) vara 40 grader och vid en utetemp på +5 ska börvärdet vara 35 grader. Men var mäter innedelen tempen - är det 40 grader ut från den eller är det när returen är 40 grader? Och oavsett var tempen mäts, stängs uppvärmningen tvärt av när börvärdet är uppnått?
Gäller in Mitsubishi Ecodan PUZ-WM85 (utedel), EHPT20X-YM9) (innedel)

Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 26 juni 2025, 08:52:29 av mrPersson »

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Jag tror det är lättare att svara på om du skriver exakt vilken modell du har av värmepump. Det kan säkert funka olika på olika märken.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad mrPersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Fixat/tack

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag tror denna använder framledningstemp för att styra värmen.
Utedelen är frekvensstyrd vilket innebär att den styr uteffekten mot börvärdet med frekvensen på utedelen.
Den ger som minst 3 kW så hur den reglerar när effektbehovet är mindre än så, hittar jag inte i manualen.
Jag tror de flesta använder funktionen "Rumstemperatur Värme" med automatisk anpassning som jag har för mig om funkar bra på denna.
Den styr då på rumstemperatur och anpassar sig med tiden efter övriga förhållanden med den inbyggda logiken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrPersson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Hej och tack för ditt svar! Jag har ej någon rumsgivare så det är det väl som du skriver att det är framledningstempen som styr. Jag får väl kolla lite närmare på temperaturerna i displayen när hösten kommit och värmen startat upp.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!