För att vara exakt ska det vara 4,7 kohm NTC med B=3977. T ex ett sånt här:
https://www.mouser.se/ProductDetail/594-NTCL100E3472JB0AGivaren för T6 har samma karaktäristik, men är av en lite "dyrare" modell för att klara högre temperatur.
Om du väljer en annan karaktäristik eller R
25 så kommer den såklart att visa fel, vilket kan ha betydelse beroende på vilken givare det är. Dock kan man ju justera felvisning i datorn för att kompensera litegrann.
Just när det gäller T9 så har den ingen "aktiv" funktion när värmepumpen går som den ska, förutom att det är bra att hålla koll på skillnaden mellan T8 och T9 för att se att värmepumpen jobbar optimalt. Dock är den inblandad i ett par skyddsfunktioner:
1 Blir skillnaden mellan T8 och T9 för stor får man ett larm och kompressorn stannar
2 Blir temperaturen på T9 för hög får man ett larm och kompressorn stannar.
För att skillnaden mellan T8 och T9 ska mätas rätt behöver dom inte visa rätt, men båda måste ha samma karaktäristik.
Byter du till ett 5 kohm-motstånd så kommer larmet för hög temp att komma vid en högre temperatur vilket kanske inte är så bra i längden.
Så rent krasst är det bäst att få tag på givare med rätt karaktär. De är väldigt vanliga, så det ska inte vara några problem att hitta hos valfri elektronikförsäljare.