Författare Ämne: Nibe S735 cirkulationspump  (läst 323 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ojohanss

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
Nibe S735 cirkulationspump
« skrivet: 15 juni 2025, 11:48:27 »
Har någon lyckats ändra drift av cirkulationspump? Jag har försökt på installatörs-inställningar 7.1.2.2. Försökte först ställa upp minsta tillåtna hastighet och sedan ändra till manuell hastighet. Vid tillfället fanns det inte behov av vare sig värme eller varmvatten. MyUplink visade i båda fallen 0.0l/min (3.1.3 och 3.1.10).

Det jag ville komma åt är att jag har erfarit att framledningstemperaturen (BT2  och BT12) fastnar på relativt högt läge efter varmvattenproduktion vid 0l/min Gradminuterna integrerar därför inte ned som de borde.
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2025, 12:04:22 »
Har aldrig fattat varför cirkulationen ska stanna upp helt bara för att det inte finns ett värmebehov. Så mycket finns inte att spara på energin, dom moderna cirkpumparna drar inte så mycket. Jag tror på att det är bättre med lite kontinuerlig cirkulation än stillastående
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30398
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2025, 19:33:08 »
Cirkpumpen stannar om den går in i sommarläge, dvs utetemperaturen är högre än inställt värde för sommarläget i meny 7.1.10.2 (Stopp av värme).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojohanss

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2025, 17:55:26 »
OK. Vid sommarläge (i mitt fall utetemp större än 17grader) går alltså Autoläge in på CP oberoende av inställning enl 7.1.2.2?

Jag testade att öka upp sommarläget till 25grader (med 23graders utetemp) och filtreringstid 0h. På 7.1.2.2 har jag satt Minsta tillåtna CP hasighet till 10%.  MyUplink visar fortfarande 3.1.10 (Driftinfo Systemkomponenter) 0%CP-hastighet. Jag kan alltså fortfarande inte fram minsta tillåtna hastighet.
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30398
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2025, 07:53:22 »
Skumt, om du väntar en timme, den går inte igång då?
Jag kör själv min 1245 med 24 C på stopp av värme för att den inte ska sluta vrida växelventilen varje VV-laddning.
Växelventilen fastnade efter en sommar för mig, när den gick in i höstläget första gången, gissar att växelventilen behöver regelbunden motion.
Men detta funkar kanon för mig.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2807
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735 cirkulationspump
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2025, 19:09:52 »
Fattar inte varför cirkpump skall stanna alls, kan du inte välja minsta hastighet 30%, så går den hela tiden ?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!