Felet är budgetplastkärlet.Du ska ha ett riktigt expantionskärl även för berget / spriten.
Hej,Har läst några trådar om frikyla och har en fråga som någon kanske har ett tips på?Jag har det kopplat som på bilden, men jag måste även köra bergvärmepumpens cirkulationspump (CTC gsi 612) i manuellt läge för att det ska cirkulera brine till kylbatteriet på FTX:en.Bergvärmepumpen använder 2 hål (150m+70m) så totalt 220m borrhål plus kanske 10 meter till huset, totalt ca 460m slinga) Jag samt min VVS:are trodde först att det var frikylekretsens cirkulationspump som var för liten och problemet. Han bytte cirkulationspump (från Wilo yonos pico 25/1-4 till 25/1-6), men problemet kvarstår.Det fungerar perfekt när jag kör med bergvärmepumpens pump också, men jag vill inte det då det både väsnas och känns onödigt både ur kostnad och slitagesynpunkt.Kan det vara någon (magnet)ventil i bergvärmepumpen som stoppar cirkulation i brinekretsen när inte bergvärmepumpens cirkulationspump går.Hur ska jag ha det eller vad behöver jag komplettera med för att få kyla med enbart frikylans cirkulationspump?Vad kan mer vara felaktigt i installationen?Mvh Jan
Hur har det gått för dig? Jag har också problem att få min frikyla att fungera. Motsvarande problem som din. Tre parallella fläktaggregat på andra våningen. F1245 i källaren. Systemet är fyllt med brine och avluftat med en 15m borrmaskinspump. Det fungerade i våras vid första provkörningen på första försöket med den dedikerade cirkulationspumpen en dag. Men när jag råkade släppa trycket i systemet och startade om så har det inte fungerat sedan dess. Ingen brine cirkulerar trots att cirkulationspumpen går. Avluftat gång på gång. Det kommer brine från avluftningsnippeln på den högst placerade konvektorn. Man märker direkt när brine börjar cirkulera då blir det kondens på rören omedelbart (det är min indikator på att det fungerar). Det fungerar när bergvärmepumpen går igång för varmvattenproduktion.Idag bytte jag cirkulationspump till en annan 6m pump och det fungerade, kondens på kopparrören och konvektorerna började gå. Jag drog ut sladden till pumpen och torkade upp rörsystemet, kondensisolerade kopparrören vid avsticket glad i hågen då jag trodde systemt var funktionsdugligt med den nya pumpen. Men när jag kopplade in pumpen igen cirkulerade ingen brine. Jag fattar inte varför. Den drar inte in någon brine från avsticket trots att pumpen går för fullt på starkaste läget och drar 35 W. Helt obegripligt???
Hej,Det har inte gått så bra som hoppats tyvärr, jag är i samma sits som tidigare.Allt fungerar när jag kör bergvärmens cirkulkationspump, men systemet fungerar inte separat, trots att jag har haft VVS firman hos mig flertal gånger, köpt större cirkulations pump, luftat och trycksatt, testat backventiler etc. Tyvärr vet inte vvsfirman heller varför det inte fungerar.Känns som firman testat de mesta och de har installerat liknande anläggningar där det fungerar.Hos mig är enda skillnaden mot de anläggningar som fungarar att jag har 2 borrhål istället för ett. och kanske kan det vara något som stör?Har du ett eller fler borrhål?Nu kör jag med bergvärmpumpens cirkulations pump och kanske får vara nöjd så, men har gjort all felsökning och uppgraderingar i onödan isåfall.
Nu är jag helt klar med min installation, allt fungerar. Det gick inte att få någon cirkulation alls med endast en 6m cirkulationspump på avsticket till frikylan. Bergvärmens brinepump behöver gå samtidigt. Vet ej varför. Jag installerade ett relä till som sluter en potentialfri krets på ingångskortet på bergvärmepumpen när frikylepumpen går, vilket startar och stoppar brinepumpen så den inte behöver gå hela tiden.