Författare Ämne: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets  (läst 478 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
EB100-EP14 Fick detta fel 2019 och det löste sig genom att rensa filtret (som såg rent ut) och sedan sätta köldbärarpumpen till intermittent drift i 10dagar i installatörsmenyn. Tror det var luft som försvann. Hursom har det hänt igen och nu hjälper det inte. Har varit på av och det har fungerat ett tag men sedan larm igen osv. Finns något mer man kan göra som lekman? kärlet har 0,7bar tryck och ligger bra i köldmedium. Kompressorn går också innan det larmas.... Tips på någon bra Nibe firma i Göteborg som är bra och prisvärda?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2805
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2025, 05:59:35 »
Köldmedium har du inne i kylkretsen hoppas jag, för har du det i brinekretsen blir det inte bra.
Lp larm får du om du har utebliven eller ingen cirkulation i borrhålet, trasig expansionsventil, eller köldmedieläcka!
typiska fel på dessa pumpar är värmebärarväxlaren som är trasig eller expansionsventilen!
Har du haft luft i radiatorer på sista tiden ?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2025, 08:30:06 »
Ja köldmedium är nog inget som saknas, värmepumpen fungerar ju tills dess larmet går. Lågt tryck i köldmediumkrets borde inte ens kompressorn starta. Den delen är ju ett slutet system så det är något annat än köldbärarpumpen…
Köldbärarpumpen pumpar runt brinevätskan i borrhålet till värmeväxlare.
Tidigare har jag haft detta fel pga luft i systemet. Då löste det sig själv genom köldbärarpump på konstant drift 10dagar. (Det var 6 år sedan nu)

Nu har den gått enbart på VP med spärrad elpatron sedan igår. Det mesta ser ok ut, tror jag. 🫤
« Senast ändrad: 10 juni 2025, 08:44:48 av Bockstensmannen »

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2025, 08:35:02 »
Köldbärare ut. När felet inträffar går en spik ner till flera minusgrader. Tänker stt om köldbärarpumpen dör utan att ”systemet förstår det” blir det så.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2025, 08:36:25 »
Igår när LP larm gick

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 798
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2025, 15:55:17 »
Det skulle vara intressant om du kunde skicka en bild på vad referenshastigheten på köldbärarpumpen är i samband med att den stannar för larm. Att den stannar vid -8C är standardgränen för att borran skall skyddas mot frysning.
Jag tror att referensvärdet går mot max 100%, men cirkulationspumpen står kanske stilla. 
Visst kan en köldbärarpump gå sönder. Dagens pumpar innehåller även elektronik för steglös hastighetsreglering.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2805
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2025, 05:45:42 »
Sätt köldbärarpumpen på manuell 100%, prova kör så i några dagar, eller på 10 dagar kontinuerlig, funkar det bra då, så har du något problem med pumpen, den kanske går trögt, och i låga % inte orkar snurra.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2025, 08:08:55 »
Nu går köldbärarpumpen manuellt 100% men den löser ut efter någon dag med nytt LP larm. Igår gick den drygt ett dygn med det sedan löser den ut. I loggen ser det ut som att köldbärarpumpen går från 100 till noll vid samma tid som det köldbärare ut rasar. Så man vet inte om den stänger av pumpen vid larm. SEdan när jag återställer det så hopper den upp till 100% igen eller att systemet "tror den går 100%". Men misstänker den inte är helt död då den ändå går någon dag tillsynes normalt tills köldbärare ut får en nytt hack ner til typ -5 och nytt larm.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2025, 08:10:33 »
Såhär ser det ut vid larm

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 798
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2025, 10:12:48 »
Köldbärare ut. När felet inträffar går en spik ner till flera minusgrader. Tänker stt om köldbärarpumpen dör utan att ”systemet förstår det” blir det så.
Jag tycker att det verkar som om du har rätt. Köldbärarpumpen dör, fastän referensen ut säger: Kör på 100%
Att köldbärarpumpem till sist stannar, referensvärde 0%, är att vid -8C skall den stannna, annars finns det frysrisk i borran, så det är en skyddsfunktion.
Jag tycker även att så här i Juni borde borran i alla lägen orka med värmeproduktionen, den kan ju knappast vara för liten för aktuell årstid.
Nä, jag tror att circulationspumpen stannar, och då sjunker temperaturen, så kommer larmet.
Det finns ju ingen faktisk återkoppling som säger att motorn pumpar (roterar), bara indirekta indikeringar typ temperatur.
Hur är det med inkommande köldbärare? I vanliga fall skall det ju vara endast några graders skillnad om circulationspumpen får styra. Skulle du ha relativt stor skillnad på inkommande och utgående köldbärartemperatur, med pumphastighets-referens 100%,
då tyder ju mycket på pumpfel.

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2025, 10:23:19 »
Ja det var stor skillnad på inkommande temp.
Jobbigt dyrt med ny pump 😬

Utloggad Bockstensmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2025, 08:07:04 »
imorse var det kalldusch, hade löst ut inatt. SEdan när man nollade felet bara kom det tillbaka direkt. Verkar bli skillnad när man startar om värmepumpen/gör den strömlös. Då satte den igång och gick som vanligt igen.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2805
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Cu 10kw lågtryckslarm i köldbärarkrets
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2025, 06:57:16 »
Expansionsventil eller pump, tror mer på ventilen nu
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 637
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!