Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« skrivet: 04 juni 2025, 21:23:07 »
Hej, jag har en eco part(bergvärme )+ en eco el som funkar bra i 18 år.
Nu har något hänt.

Som jag förstått det så är det ecoel som talar om för eco part när kompressorn ska gå.
Det började med att den klagade på hög hetgas. Det var pga att den inte drog igång pumpen som cirkulerar mellan part o el. Så för att felsöka så tvångskör jag den nu med en kabel.

Nu så får jag "fel fasföljd" som felmeddelande.
Vilket det inte är.( Min svarv går fortfarande på samma håll).

Går jag in i servicemenyn och försöker starta kompressorn där så hörs bara ett klick från reläet till cirkulationspumpen Inget mer.  Däremot så om man tar bort felmeddelandet så händer det att kompressorn startar och går hur fint som helst. Men efter några timmar dyker felmeddelande upp igen.
All data(temperatur )från ecoparten går över till eco elen.
När kompressorn går så värmer den på bra.

Det verkar som om dom har blivit sura på varandra..  : ::)
Jag behöver ideer på tänkbara fel!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2689
  • Karma +5/-1
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2025, 21:38:26 »
Kommunikationssnittet är ju en strömslinga med optokopplare i båda ändar (totalt fyra stycken). Om någon optokopplare skulle vara trasig, kan det leda till att kommunikationen bara fungerar i ena riktningen men inte andra. Detaljer finns beskrivna i någon tidigare tråd, troligen relaterad till EcoAir + EcoEl.

CTC-värmepumpar larmar för fel fasföljd om inte hetgastempen börjar stiga inom rimlig tid efter att kompressorn har slagits till. Det gör att även om det beror på ett helt annat fel att inte hetgastempen stiger (t ex att kompressorn överhuvudtaget inte har startat), så kommer felkod för fel fasföljd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30373
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2025, 08:20:27 »
Jag tror det är nått annat som spökar.
Min killgissning går till mjukstarten.
Mjukstarten kan fastna, även om den inte har styrsignal, vilket förklarar att laddpumpen stannar (som den ska), men inte kompressorn då.
En krånglande mjukstart är ganska troligt vid intermittenta fel då den kan funka till och från när den börjar ge upp.
« Senast ändrad: 05 juni 2025, 08:24:33 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas 279

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2025, 09:39:05 »
Kommunikationssnittet är ju en strömslinga med optokopplare i båda ändar (totalt fyra stycken). Om någon optokopplare skulle vara trasig, kan det leda till att kommunikationen bara fungerar i ena riktningen men inte andra. Detaljer finns beskrivna i någon tidigare tråd, troligen relaterad till EcoAir + EcoEl.

CTC-värmepumpar larmar för fel fasföljd om inte hetgastempen börjar stiga inom rimlig tid efter att kompressorn har slagits till. Det gör att även om det beror på ett helt annat fel att inte hetgastempen stiger (t ex att kompressorn överhuvudtaget inte har startat), så kommer felkod för fel fasföljd.

Tack för ditt svar!
Detta har jag kollat även bytt en optokopplre som var på gränsen. Ingen skillnad tyvärr. Jag ska leta upp den tråden du skrev om.

Det med fasföljden var bra att få bekräftat. Tack!

Utloggad Andreas 279

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2025, 10:05:04 »
Jag tror det är nått annat som spökar.
Min killgissning går till mjukstarten.
Mjukstarten kan fastna, även om den inte har styrsignal, vilket förklarar att laddpumpen stannar (som den ska), men inte kompressorn då.
En krånglande mjukstart är ganska troligt vid intermittenta fel då den kan funka till och från när den börjar ge upp.

Tack för ditt svar!
Är det troligt att det är intermittent om den aldrig startar via servicemenyn? Men startar när jag tagit bort felkoden" fel fasföljd"..
Jag har inte kollat detta så ska fundera på hur jag ska verifiera det.
Tack!


Utloggad Andreas 279

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2025, 10:09:49 »
Lite ytterligare info.
Jag har provat att byta både display enheten och kretskortet på ecoel(mot andra begagnade) Ingen skildnad..
Så felet verkar ligga hos ecoparten..

Ecoparten har fått alla optokopplarna bytta.
Ingen skildnad..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30373
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2025, 10:20:47 »
Tack för ditt svar!
Är det troligt att det är intermittent om den aldrig startar via servicemenyn? Men startar när jag tagit bort felkoden" fel fasföljd"..
Jag har inte kollat detta så ska fundera på hur jag ska verifiera det.
Tack!

Är det alltid så?
Fel fasföljd blockerar start, men den kollar nog som torbjörn skriver att hetgastemp stiger och gör den inte det så får du larmet.

Vet att när min mjukstart på 1215-5 krånglade så gick den även ibland när den inte skulle, ibland på 2 faser men detta var olika.
Den startade dock alltid när larmen kvitterats, fast jag körde den aldrig via nån testmeny.  Sc:,h

När man stängt av den en stund så att mjukstarten svalnat så brukade den funka felfritt, tror att värmen när den gått en stund gör att den börjar jäklas när den blir sliten?  Sc:,h
« Senast ändrad: 05 juni 2025, 10:23:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreas 279

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2025, 17:23:07 »
Är det alltid så?
Fel fasföljd blockerar start, men den kollar nog som torbjörn skriver att hetgastemp stiger och gör den inte det så får du larmet.

Vet att när min mjukstart på 1215-5 krånglade så gick den även ibland när den inte skulle, ibland på 2 faser men detta var olika.
Den startade dock alltid när larmen kvitterats, fast jag körde den aldrig via nån testmeny.  Sc:,h

När man stängt av den en stund så att mjukstarten svalnat så brukade den funka felfritt, tror att värmen när den gått en stund gör att den börjar jäklas när den blir sliten?  Sc:,h

Hej Carl,

jo det är samma hela tiden. En annan grej jag glömde nämna är att när kompressorn startar så står det i ecoelen att kompressorn är FRÅN..

Så dom pratar inte med varandra längre..
Mao, när ecoel säger till ecopart att starta så startar inte kompressorn.
När kompressorn går så vet inte ecoel om det..
DÄREMOT så är ju alla värden som skickas från ecopart till ecoel rätt.. hetgas osv..

Som ett gammalt gift par...


Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4161
  • Karma +3/-1
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2025, 23:15:09 »
Ecopart står inte helt plötsligt i fel dockningsläge? Någon returautomatik? Men konstigt att data skickas i det i läget i så fall, men det finns ingen direkt anledning att programmera bort den signalen heller i det läget, eftersom inget ska lyssna. Räcker med släcka felkoderna egentligen... Tänker högt.

Men ja, dubbelkolla detta.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30373
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc ecopart + ecoel vill inte prata med varandra
« Svar #9 skrivet: Idag kl. 10:59:23 »
Hej Carl,

jo det är samma hela tiden. En annan grej jag glömde nämna är att när kompressorn startar så står det i ecoelen att kompressorn är FRÅN..

Så dom pratar inte med varandra längre..
Mao, när ecoel säger till ecopart att starta så startar inte kompressorn.
När kompressorn går så vet inte ecoel om det..
DÄREMOT så är ju alla värden som skickas från ecopart till ecoel rätt.. hetgas osv..

Som ett gammalt gift par...

Men vad är det då som får kompressorn att starta?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!