SV: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2025, 13:02:30 »
kan behöva lufta slingan i beredaren, har för mig att det är den mittersta av luftarna nere i lilla luckan.
Kan vara slingan som börjat becka igen med skit, så när man kör i läge normal eller lyx, så blir returen för varm. Kan även vara att cirkpumpen vid vv drift snurrar för fort, du måste kolla inställningar.
Än så länge inga felmeddelanden :)
Tack som fan för hjälpen såhär långt!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2799
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229
« Svar #16 skrivet: 08 juni 2025, 05:00:25 »
Inga problem, bara kul att kunna hjälpa till, har jobbat med dessa pumpar dagligen i ca 8,5 år, så man börjar ha ett visst hum om vad som brukar strula
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Kingcool

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 05:17:52 »
Inga problem, bara kul att kunna hjälpa till, har jobbat med dessa pumpar dagligen i ca 8,5 år, så man börjar ha ett visst hum om vad som brukar strula
Jag jinxade det..
Tb larm nu inatt, men först ett fel om korta drifttider. Vet inte om det hade med att göra att det blev lite kallare här i SE4 under natten och pannan gjorde något den inte gjort på en vecka?
Vid googling ser jag att folk haft problem med fel slang. Jag ser jag har 2st med grön lapp och 2st med blåa sträck på. Är någon fel? Och isf vilken? Markerade vilka som var vad där på bilden.
Efter att ha nollställt larmen så fick jag hög kond ut larmet igen också.
« Senast ändrad: Idag kl. 06:36:59 av Kingcool »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!