Blev less på det kassa inbyggda styret i min Altherma 3 LVVP och har därför installerat en HomeHub så att jag kan styra pumpen externt via Modbus TCP eller RTU istället
Med HomeHub'en så går det att sätta börvärden, styra vilken effekt maskinen får ta, övervaka temperaturer och flöden etc. Programmerar i CODESYS i en liten kompakt PLC som pratar med hubben och får därmed "oändliga" möjligheter att sätta upp logiska villkor. Har hittills gjort egen värmekurva med 10 punkter och parallellförskjutning baserat på innetemperatur samt utvärderingar av ute/innetemp för att blockera uppvärmning vid vår. Fick en betydligt tystare anläggning nu under våren, tidigare drog cirkulationspumpen igång var tredje minut för att kolla värmebehovet. Återstår att göra en effektreglering så är jag väl förberedd för elbolagets kommande effekttaxor och balansering mot elbilens laddning