Har man en Thermia Diplomat värmepump med version 1.40 av mjukvara i display eller senare så kan man använda sig av funktion bufferttank, men för att det ska fungera så behöver man 2 givare 22K med molexkontakt som ska monteras på kreskortets plint T2 T3
T2=Bufferttanksgivare
T3= Systemframledningsgivare
Sedan ska funktionen aktiveras i servicemenyn
Konfigurera styrsystemet.
Håll inne vänster pilknapp tills service meny visas.
Gå till installation /system /bufferttank /på /systemshunt= Off, Om systemshunt sätt systemshunt till ON
Vid denna konfiguration kommer du se vad det är för temperatur
i bufferttanken och du kommer att se en systemframledning i
temperatursmenyn
Värmepumpens börvärde för värme kommer nu att beräknas från system
framledningsgivarens ärvärde.
A1 och A2 integral beräknas som vanligt för start av kompressor och intern tillsats
(Extern tillsats stöds ej vid bufferttank=PÅ)
Plint A3 har ingen funktion och det finns inget stöd för extern cirkulationspump eller för en extra returledningsivare i denna Thermia Diplomat värmepump.