Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Cirkulationspumpen utan el  (läst 568 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kamilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Cirkulationspumpen utan el
« skrivet: 21 april 2025, 06:35:00 »
Är helt ny i detta forum. Behöver akut hjälp med att försöka få igång cirkulationspump på vårt värmesystem. Den heter Grundfos Alpha 2 och sitter på vår Ctc panna som är en luft/vatten modell. Vanligtvis lyser den och visar effekt i kWh, nu har de slocknat och shunten är stäng. Kallt i hela huset men kan inte se något larm på panelen. Hjälp vad gör jag? Har kollat alla proppar och att alla brytare står i rätt läge på panelen bredvid pannan. Är det något inne i pannan som har säkringar man behöver titta på 😬

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13326
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #1 skrivet: 21 april 2025, 07:30:29 »
Vad visar de olika givarna?
Rent spontant låter det som att den växlat över till sommarläge. Antingen för att det är varmt ute eller för att den tror att det är varmt ute.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kamilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #2 skrivet: 21 april 2025, 08:38:49 »
Vad visar de olika givarna?
Rent spontant låter det som att den växlat över till sommarläge. Antingen för att det är varmt ute eller för att den tror att det är varmt ute.
Allt ser ut som vanligt förutom att display på pumpen har slocknat och shunten är stängd. Tror inte det beror på något sommarläge eftersom allt är inställt att styras av temp ute som idag bara är 4 grader🥶 måste vara någon säkring eller relä till cirkulationen som gått men är ju tyvärr inte kunnig på el så vågar inte ta isär något. Får väl ringa någon firma imorgon för att få hjälp 😏

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10423
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #3 skrivet: 21 april 2025, 12:33:56 »
Det händer tyvärr emellanåt att cirkulationspumpar slutar att fungera. Inte helt ovanligt. Om man inte har någon reservpump på hyllan som man själv klarar att byta till kan det vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar hemma i reserv att ta fram. Kostar bara ett par hundra stycket på t.ex. Jula, ClasOhlson eller liknande.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2665
  • Karma +5/-1
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #4 skrivet: 22 april 2025, 00:27:51 »
För något år sedan råkade jag ut för en "intelligent" cirkulationspump, tror det var just en Grundfos, som hade hängt sig på något sätt. Den gick inte och lysdioden som ska indikera olika saker lyste mycket svagt, syntes först då man släckte lyset i pannrummet. Den gick till sig efter en "omstart", alltså bröt strömmen till den och slog på efter en stund. Felet har inte återkommit vad jag vet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Cirkulationspumpen utan el
« Svar #5 skrivet: 23 april 2025, 20:56:51 »
Cirkulationspumpen kan sakna spänningsmatning eftersom led displayen inte lyser. Utgår från att du tryckt några gånger på knappen på displayen och inget händer? Kolla att det inte finns något glapp i anslutningskontakten. Lossa kontakten och kolla om det finns spänning. Tex med en spänningsprovare. Följ sladden. Går den till någon styrutrustning. Tex Ecologic? Eller är den säkrad separat?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!