0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Efter 19 års någorlunda trogen tjänst börjar vår 495 visa allt tätare ålderstecken. Den här gången larmar den på hög kompressortemp och pressostat låg om vartannat. Bytte tempgivaren till kompressorn utan resultat och börjar fundera på om det är dags för nytt ändå, känns som att den redan går på övertid.Hittar inget om borrhålet i pärmen där vi har allt annat från när vi byggde huset för 19 år sen men jag vill minnas att det pratades om "90 meter, 30 meter fodringsrör och högt grundvatten".Finns ingen rak ersättare till 495 på marknaden idag vad jag kan se men det lär ju ha bytts ut några vid det här laget. Huset ligger i klimatzon sex, är 10x6 meter i två plan och rätt energisnålt. 495an har i princip aldrig behövt gå med tillskott.Enklast är väl frånluft men det känns ju dumt att vaska borrhålet...
Är det bara det som är fel? Pressostat låg och hög hetgas brukar bero på köldmediebrist eller för hårt strypt. Gissar att en smärre justering av expansionventilen skulle fixa det. Kan du nog göra själv, men ställskruven är väldigt känslig, öppna med ett åttondels varv ( motsols ), vänta och se hur vp reagerar, kolla temp på kompressorn, fortfarande för hög så öppna lite till, för låg så stäng lite. Har du tur så hjälper det om inte så kan torkfiltret börja bli igensatt vilket kräver ingrepp i kylkretsen av behörig person. ( Blir filtret väldigt varmt brukar det tyda på fel. )
Finns många trådar om IVT 495 utbyte om du söker. De nya frånluftsvärmepumparna har betydligt högre effekt och kan i stort sett ersätta 495 helt. Nackdelen att man måste se över kondensisoleringen på avluftskanalen. Om detta inte är möjligt i huset man bor kan det eventuellt vara idé att borra ett nytt djupare borrhål. I undantagsfall kanske man kan hitta någon som vill försöka göra nuvarande borrhål djupare om jag förstått saken rätt. Sedan finns det ju luftvattenvärmepumpar också och de allra vassaste modellerna bör fungera någorlunda skapligt även i klimatzon 6.
I en hel del fall kan data om borrhålet saknas, tyvärr. Har man tur finns hållet registrerat i SGU's Brunnsarkivet: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Tusen tack!Vår brunn fanns ju med och det stämde som jag minns med 90/30 m. Är det nån med data på hålet som är av värde när man kollar på ny pump? Stod nåt om flöden och lite annat också.
En bergvärme typ Bosch 6000 4,5 kW eller motsvarande IVT HQ med frånluftsmodul, bör funka om den ska ersätta IVT 495 och med samma driftfall som tidigare.Klimatzon 6 ?I vilket län finns villan?
Ditt hål kanske räknas som ca 67 m aktivt djup då. En ny bergvärmepump vill nog ha uppåt 100 m aktivt djup även om man också har en frånluftsmodul.
Intressant, ska testa!Vilken temp ska kompressorn ha? Läste nånstans att den ska vara 1,7 x framledningstemp men kan ha fattat fel.Nu går den långt över 100 grader innan det slår ifrån.
Långt över 100 grader? Problemet är att om den blir för varm kan oljan börja koksa vilket ger partiklar som sätter sig i torkfiltret. Vill minnas att 120 grader var max godtagbart.Prova öppna expansionsventilen, om mediet inte har något annat hinder bör temperaturen sjunka. Min vp har som mest 90 grader på hetgasen.