Hej!
Fortfarande problem med pumpen och det är felkod F3 som kommer när kompressorn går upp i effektläge 3. Kylmek var här i förra veckan och kollade kylmedelsmängd så nu vet vi att den är rätt har bytt temp sensor till hetgasen samt testat ett ytterligare PCB (som gav samma felkod).
Går det att via kontrollpanelen eller via switchar på pcb begränsa kompressorn så att den inte kommer upp i effekläge 3?
Finns det några Service manualer till Anslutpumparna förutom de äldre "Abatronic" manualerna? Skulle vara jättebra och få förslag på ytterligare felsökningssteg!

Här kommer lite längre beskrivning av vad som gjorts:
Hittade tillslut länk till Abatronic-manualerna via wayback machine:
https://web.archive.org/web/20120619003630/http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdfhttps://web.archive.org/web/20120619003949/http://www.abatronic.pl:80/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_Users_Manual.pdfFelkoden F3:
Tre olika manualer som är relaterade till den här modellen ger tre olika beskrivningar på felkoden F3:
Abatronic AHP12DCG
"F3 compressor gas discharge temp. sensor failure "
Jula All in one: 416-108
Datum för manual: 2014-08-26
"F3 Fel på givare för ström
eller spänning.
Byt utomhusenhetens kretskort"
Jula All in one: 416-121
Datum för manual: 2021-08-10
-----
"Fel på ström- eller spänningsgivare : F3 Fel på kompressorns strömförbrukning. Kan orsakas av
för lite gas eller fel på ström-/töjningsgivare. Kontrollera
fyllnadsmängden. Om fyllnadsmängden är ok, byt
utomhusenhetens kretskort."
------
Kretskortet (outdoor pcb) är redan bytt och F3 dök upp med båda kretskorten.
Fyllnadsmängden är kontrollerad. Kylmek här i förra veckan, läckage testade och fyllde på rätt mängd. F3 dök ändå upp.
Kvar är "Discharge temp. sensor failure" att undersöka:
-->Bytte tempsensorn för att se om problemet skulle lösas, men tyvärr kvarstår F3 vid full effekt.
Abatronic säger följand angående Dischage temperature: "
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110℃, compressor stops."
Kände på röret där tempsensorn sitter under drift av pumpen precis innan felkoden F3 och fick då en relativt sval temperatur. Ca 35grader. Långt ifrån de 110graderna enligt Abatronic manualen.
Gastemperaturen in i tanken vid effektläge 3 var 44grader och ut var 38grader, vilket verkar rimligt.
Tar gärna emot förslag på nya idéer!

Hälsningar,
Andy