I mitt tycke vore det bästa och billigaste i detta fall att få tag i en begagnad EcoAir av samma generation, så bör du slippa problem med datakommunikationen mellan värmepump och elpanna som det kan finnas risk för om man blandar generationer.
Eller också reparera den befintliga EcoAir, beroende på vad som har hänt med den.
Om du använder effektvaktfunktionen i EcoEl och är beroende av att den fungerar bra (t ex om du har enfasladdad elbil eller något annat som gärna snedbelastar elnätet i huset), så kan det motivera ett byte av hela anläggningen. EcoEl V3 m fl kan nämligen inte skilja på vilken fas det är som håller på att bli överbelastad, och drar ner elpannans effekt totalt även om det bara är fara för huvudsäkringen på en fas. Modernare CTC-pannor (vet ej var gränsen i årsmodell går) hanterar de olika fasernas strömvärden individuellt och drar bara ner effekten på den fas där det verkligen behövs. Har man pannan framför sig går det lätt att avgöra genom att kolla om det bara är ett strömvärde som presenteras på displayen eller om den visar värden för alla tre faserna.
Det kan ju också vara värt att ha i bakhuvudet att även pannan snart har nått myndig ålder vid det här laget och förr eller senare kommer ju saker att hända där. Visserligen kanske sånt som räknat ett och ett för sig är billiga småfel (givare, cirkulationspumpar, elektrolytkondensatorer på styrkorten, varmgång i elanslutningar, småläckor i shunt, säkerhetsventiler etc) men måste man anlita betald hantverkare och köpa fabriksnya originalreservdelar varje gång något händer blir det dyrt i längden ändå. Kan man däremot felsöka och skruva själv, lönar det sig nog att hålla liv längre i en gammal panna.